win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 20 από σύνολο 27

Υβριδική Εμφάνιση

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους tmoug
    Εγγραφή
    14.11.2009
    Αναρτ.
    33
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    13
    Αρχεία

    Λήψεις
    60
    Ανέβασε
    5

    Προεπιλογή

    Οι ΜΑΑΠ και οι ΧΑΑΠ απαιτούν ένα συγκεκριμένο μήκος αγκύρωσης. Αν δεν τηρήσεις το τύμπανο κάμψης τότε καλύτερα να μην βάζεις μείωση με 0.7 για το απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης.

    Αν λοιπόν δεν αποδίδει ο μηχανισμός της αγκύρωσης τότε επί της ουσίας έχεις ευθύγραμμη αγκύρωση στο πλάτος του στοιχείου έδρασης.

    Μείωση του μήκους αγκύρωσης ισοδυναμεί με μικρότερη διάμετρο. Μπορεί να υπάρχει Φ20 στη διατομή σου αλλά θα δουλεύει ποσοστό της επιφάνειας του.

    Αστοχία με τη μορφή κατάρρευσης θα ήταν αντιεπιστημονικό κάποιος να ισχυριστεί ότι μπορεί να συμβεί από έναν και μόνο σοβαρό λόγο. Πρέπει να συντρέχουν τουλάχιστον 3 σοβαροί λόγοι, που ο καθένας από μόνος του θα ήταν αρκετός, για να συνδυαστούν και να προκύψει γενική αστοχία.

    Από αυτή την άποψη η υπέρβαση των συντελεστών ασφαλείας και της "υπεραντοχής" λόγω υπερδιαστασιολόγησης που γίνεται στα νέα κτίρια ( στα παλαιότερα λιγότερο) απαιτεί "φιλότιμη" προσπάθεια. Από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο ανήκει στη σφαίρα της έρευνας και της ανάπτυξης της επιστήμης.

    Δεν ισχυρίζομαι σε αυτό το θέμα ότι κάποιος κάνει ολέθρια λάθη και κάποιοι άλλοι είναι οι τέλειοι μηχανικοί.

    Θα επανέλθω με συγκεκριμένες επισημανσεις για τις αστοχίες που μπορούν να συμβούν ανάλογα με τη θέση του φέροντος στοιχείου και τον τύπο της κατασκευής. Επίσης θα αναρτήσω και κάποιες φωτογραφίες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 15.01.2010 στις 01:06

Παρόμοια θέματα

  1. Απόσταση σειρών ράβδων οπλισμού δοκού/υποστυλώματος
    Από το μέλος Tim455 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 03.12.2017, 11:17
  2. Αγκυρώσεις οπλισμού σκυροδέματος βάσει ΕΚΩΣ 2000
    Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 23.10.2015, 17:00
  3. Βίντεο: Δοκιμή κάθισης/ροής σκυροδέματος κατά το ΕΝ 12350 μέρος 8
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 17.07.2013, 13:22
  4. Αστοχίες σιδηρών κατασκευών σε σεισμό
    Από το μέλος Pappos στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 31.08.2010, 22:05
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.01.2010, 13:02