Παρατηρώ οτι το πρόγραμμα,δεν υπολογίζει τον συντελεστή ισοδύναμου μήκους λυγισμού βάσει (σχήμα Ε.2.1. EC3), (σχήμα Ε.2.2. EC3), (σχήμα Ε.2.3. EC3).Και άντε, στα δύσκαμπτα πλαίσια προτείνει να πάρεις παντού κ=1 (παρότι θα είσαι αντιοικονομικός).Στα εύκαμπτα πρέπει να τα υπολογίσεις χεράτα? Βάσει του μοντέλου θα μπορούσε να υπολογίσει τα n1 & n2 και ετσι να υπολογίσει και το κ. (με μονο συντελεστή για να καθορίσει ο χρήστης τον συντελεστή ενεργού ακαμψίας Κ δοκού)
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την συνθήκη του συντελεστή ευαισθησίας σχετικής μετακίνησης ορόφου (EC8-1-1 §4.4.2.2 και EC3-1-1 §5.2.1) για να χαρακτηρίσει το πλαίσιο ως εύκαμπτο ή δύσκαμπτο.Και συνδέει το αποτέλεσμα με το κ.Το βασικό είναι ο χαρακτηρισμός σε μεταθετό ή αμετάθετο.Αυτή η συνθήκη καλύπτει και την μεταθετότητα ή μη?