Αποτελέσματα: 1 έως 6 από σύνολο 6
-
09.01.2010, 21:50 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 113
- Εύσημα
- έδωσε
- 11
- έλαβε
- 13
- Αρχεία
- Λήψεις
- 60
- Ανέβασε
- 14
Απουσία διαφράγματος στο scada pro
Περιγραφή απουσίας διαφράγματος στο pro..
Ο κόμβος ως εξαρτημένος έχει τους κάτωθι βαθμούς ελευθερίας:
Εξ- Ελ - Εξ (μετακινήσεις κατα x , y , z αντίστοιχα με y τον κατακόρυφο)
Ελ - Εξ - Ελ (στροφές περί x , y , z αντίστοιχα με y τον κατακόρυφο)
Κατά την απεξάρτηση οι βαθμοί αυτοί γίνονται Πάκτωση-Ελευθερία-Πάκτωση (οι μετακινήσεις) και Ελευθερία-Πάκτωση - Ελευθερία (οι στροφές)???
Με την εφαρμογή των ανωτέρω δεν μου τρέχει η απλοποιημένη. Ξέρει κάποιος γιατί μπορεί να γίνεται αυτό?
Και μια τρίτη και ίσως περισσότερο θεωρητική: κατά την εφαρμογή της δυναμικής φασματικής με ομόσημα στρεπτικά ζεύγη ροπών, δεν πιάνω το 90% συμμετοχής ιδιομορφικών μαζών. Στην καρτέλα των παραμέτρων της δυναμικής φασματικής θέλω αν αυξήσω τις ιδοτιμές από 10 σε 20 π.χ. αλλά δεν τρέχει την ανάλυση...
-
09.01.2010, 23:08 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 113
- Εύσημα
- έδωσε
- 11
- έλαβε
- 13
- Αρχεία
- Λήψεις
- 60
- Ανέβασε
- 14
-
09.01.2010, 23:31 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 113
- Εύσημα
- έδωσε
- 11
- έλαβε
- 13
- Αρχεία
- Λήψεις
- 60
- Ανέβασε
- 14
-
11.01.2010, 08:39 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 113
- Εύσημα
- έδωσε
- 11
- έλαβε
- 13
- Αρχεία
- Λήψεις
- 60
- Ανέβασε
- 14
δεν αναφέρεται κάπου.ρωτάω. με την απεξάρτηση απ'το διάφραγμα οι κόμβοι (που εξαρτώνταν από τον κόμβο διαφράγματος) γίνονται ελεύθεροι ή πακτωμένοι? και για να συμπληρώσω το ερώτημα μου, έλυσα τον φορέα και με τις δύο περιπτώσεις. με πακτωμένους τους κόμβους (όπως περιγράφω παραπάνω και με ρώτησε το γιατί ο triumph) έχω συμμετοχή ιδιομορφικών μαζών μικρότερη 90%... με ελεύθερους τους κόμβους πιάνω το 90%. ποιοτικά και στατικά όμως δεν καταλαβαίνω ποιο το ορθό.
edit: κατόπιν επικοινωνίας που είχα με την υποστήριξη μου είπαν
1. η απλοποιημένη φασματική χωρίς ύπαρξη διαφράγματος δεν τρέχει, όπως επιτάσσει ο κανονισμός.
2. απουσία διαφράγματος = πηγαίνω στην εν λόγω στάθμη και σβήνω τον κόμβο διαφράγματος, αυτόματα όλοι οι κόμβοι της στάθμης γίνονται ελεύθεροι.εντάξει πιάνω και το 90% συμμετοχής δρωσών ιδιομορφικών μαζών. ευχαριστώ για την βοήθεια και την συμμετοχή.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη noutsaki : 11.01.2010 στις 12:24
-
12.01.2010, 03:36 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 31.10.2009
- Αναρτ.
- 7
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 1
- Αρχεία
- Λήψεις
- 52
- Ανέβασε
- 0
γενικά όταν βγάζεις τη διαφραγματική λειτουργία χειροκίνητα(δηλαδή την έχεις ορίσει στις στάθμες, αλλά μετά στο μοντέλο τη βγάζεις) πρέπει να σβήνεις τον κόμβο διαφράγματος γιατί βγάζει λάθος αποτελέσματα, ακόμα κι αν τον άφηνες και χειροκίνητα έκανες όλους τους β.ε. ελεύθερους από πακτωμένους.
Όσον αφορά με το ότι δε τρέχει η ανάλυση όταν κάνεις απλοποιημένη φασματική χωρίς διάφραγμα δε το χω ελέγξει αλλά αν το κάνει όπως λένε κάτι είναι κι αυτό. Αλλά όταν δε τρέχει η ανάλυση επείδή αυξάνεις τις ιδιομορφές είναι γεγονός στο scada γιατί θέλει τόσες όσοι περιπου οι βαθμοί ελευθερίας(συνήθως 3 ιδιομορφές ανά όροφο για κτήρια με διαφραγματική και για κάθε β.ε. προσθέτεις ιδομορφή)...γενικά είναι θέμα αλγορίθμου που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα.
Τέλος σχετικά με το ποσοστο 90% της δρώσας μάζας, πρέπει να κοιτάς να το πιάνεις μέχρι ιδιομορφή με Τ=0.03s στα κοινά οικοδομικά, γιατί αλλιώς κάτι δε πάει καλά με το μοντέλο(παρασιτικές ιδιομορφες που δεν συνηθίζονται σε κοινά έργα).
-
Ευχαριστούν οι:
-
13.01.2010, 11:21 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 31.10.2009
- Αναρτ.
- 7
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 1
- Αρχεία
- Λήψεις
- 52
- Ανέβασε
- 0
Παρόμοια θέματα
-
Έδραση πλάκας ανωδομής-διαφράγματος σε φέρουσα τοιχοποιΐα
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Φέρουσα ΤοιχοποιίαΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2017, 09:27 -
Πωλείται: Πωλείται Scada Pro 15
Από το μέλος NIKLAS51133 στη θεματική κατηγορία ΛογισμικόΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 25.06.2016, 23:08 -
Πωλείται: Νέο Scada Pro 14 σκυρόδεμα, με ευρωκώδικες
Από το μέλος george140 στη θεματική κατηγορία ΛογισμικόΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 27.11.2013, 19:00 -
LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση διαφράγματος
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 59Τελευταία Ανάρτηση: 12.09.2013, 10:35 -
Οικοδομή με ισόγειο ύψους 5 μέτρων - απουσία δοκών στα 3 μέτρα
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 15Τελευταία Ανάρτηση: 21.01.2010, 14:22
Bookmarks