28.02.2011, 23:33
Θέμα: Εφαρμογή ΕΝ 206-1:2000
από το μέλος fouskit- Απαντήσεις
- 2
- Εμφανίσεις
- 5.311
Εννοείς με πρωτόκολλο 2011 ? Είμαστε χώρα...
Εννοείς με πρωτόκολλο 2011 ?
Είμαστε χώρα μπανανία τελικά. Καταθέτεις αίτηση για άδεια 20/12/2010, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη το ΕΝ 206-1, και στον έλεγχο στατικών που πιθανότατα θα γίνει το... -
21.02.2011, 20:06
Θέμα: Εφαρμογή ΕΝ 206-1:2000
από το μέλος fouskit- Απαντήσεις
- 2
- Εμφανίσεις
- 5.311
Εφαρμογή ΕΝ 206-1:2000
Καλησπέρα.
Γνωρίζετε μήπως από πότε πρέπει να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 για ιδιωτικά έργα?
Ευχαριστώ. -
13.02.2011, 19:06
Θέμα: Κοιτόστρωση και διάτρηση.
από το μέλος fouskit- Απαντήσεις
- 3
- Εμφανίσεις
- 11.712
Φίλε Γιώργο, Καταρχήν σε ευχαριστώ πολύ για...
Φίλε Γιώργο,
Καταρχήν σε ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου. Πράγματι πρόκειται για διόροφη οικοδομή με πάχος κοιτόστρωσης d=0.60m. Η θεμελίωση θα "πέσει" σε μπετόν καθαριότητας και η κάτω... -
10.02.2011, 23:20
Θέμα: Κοιτόστρωση και διάτρηση.
από το μέλος fouskit- Απαντήσεις
- 3
- Εμφανίσεις
- 11.712
Κοιτόστρωση και διάτρηση.
Φίλοι & συνάδελφοι, καλησπέρα σας.
Αυτό το διάστημα εκδίδεται η άδεια οικοδομής για το σπίτι μου (μεζονέτα με υπόγειο και τοιχεία υπογείου) το οποίο θα έχει επιφανειακή θεμελίωση γενικής...