win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Αναζήτηση:

Τύπος: Αναρτήσεις; Χρήστης: iogeo; Λέξεις/Φράσεις «Κλειδιά»:

Αναζήτηση: Η αναζήτηση διήρκεσε 0,00 δευτερόλεπτα

  1. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    7.491

    γιατί να μην γίνεται; άλλωστε η τριλογία ΕΜΠ...

    γιατί να μην γίνεται;
    άλλωστε η τριλογία ΕΜΠ (Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα σελ. 277-278) αναφέρουν πως γίνεται : "ή να κατασκευάζονται από επίπεδα ελάσματα ως συγκολλητό"

    10
  2. Θέμα: Τεγίδες ψυχρής ελάσεως

    από το μέλος iogeo
    Απαντήσεις
    29
    Εμφανίσεις
    14.678

    Αντιγράφω από σημειώσεις Μεταλλικών Κατασκευών Ι ...

    Αντιγράφω από σημειώσεις Μεταλλικών Κατασκευών Ι
    Καθηγητή Μπίσμπου Α.Π.Θ.

    Συστροφικός Λυγισμός (distorsional)
    -Η διατομή παύει να είναι απαραμόρφωτη στο επίπεδό της
    ...
  3. Απαντήσεις
    2
    Εμφανίσεις
    5.125

    μην ξεχνάς πως αν δεν λάβεις υπόψη την ευεργετική...

    μην ξεχνάς πως αν δεν λάβεις υπόψη την ευεργετική εφελκυστική δύναμη ευστάθειας σε σύνδεσμο τύπου Χ (δηλ μήκος μέλους Χ από γωνία σε γωνία χωρίς κόμβο στην τομή τους) τότε το μήκος του Χ είναι...
  4. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    7.491

    πρέπει να βάλεις το 8m δηλ μέχρι τον κορφιά ...

    πρέπει να βάλεις το 8m δηλ μέχρι τον κορφιά

    Quote:
    Originally Posted by palex http://www.emichanikos.gr/forum/images/buttons/viewpost.gif
    Για μεταλλικά...
  5. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    7.491

    Ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείς; Έχω παρατηρήσει...

    Ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείς;
    Έχω παρατηρήσει πως για την ίδια σύνδεση με τα ίδια εντατικά μεγέθη το fespa απαιτεί ενίσχυση κορμού ενώ το instant όχι. Όμως αυτό μου συνέβει όχι σε μικρό ζύγωμα αλλά...
Αποτελέσματα: 1 έως 5 από σύνολο 7