Δες που είναι οι υποδοχές (σιφώνια) για την απορροή των ομβρίων και αν έχουν φράξει ελαφρώς.
Σε συνδυασμό με κάποια διαρροή, που προέρχεται από ζημιά του σωλήνα, γίνεται αυτό που περιγράφεις.
Πρόσεξε αν το πρόβλημα επιμένει μόνο τις βροχερές μέρες.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 13.12.2009 στις 20:47
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
13.12.2009, 20:34 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Μήπως δεν υπάρχει θερμομόνωση στα στοιχεία από σκυρόδεμα;
Μήπως η θερμομόνωση ήταν από διογκωμένη πολυστερίνη η οποία πήρε νερό και έχασε κάθε θερμομονωτική της ιδιότητα;
Υπενθυμίζω ότι το μπλε χρώμα δεν είναι αρκετό για να αποφανθούμε αν η πολυστερίνη είναι εξηλασμένη καθότι κυκλοφορεί και μπλε διοκγωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ).Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
13.12.2009, 20:46 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Σωστό και αυτό το σενάριο μιας και σε αυτή την περίπτωση γίνεται υγροποίηση πάνω στο αμόνωτο στοιχείο (λόγω χαμηλής θερμοκρασίας που επικρατεί στην επιφάνειά του).
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
15.12.2009, 09:09 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 168
- Εύσημα
- έδωσε
- 8
- έλαβε
- 80
- Αρχεία
- Λήψεις
- 19
- Ανέβασε
- 5
Έλεγξε κ την περίπτωση της απουσίας φράγματος υδρατμών.Ο τελευταίος όροφος είναι αυτός που θα εμφανιστούν τα συμπτώματά του.............
Αν η υγρομόνωση του δώματος είναι οκ,τότε σίγουρα πάσχεις από έλλειψη φράγματος υδρατμών.
Συνέχεια σ' ΑΥΤΟ το θέμα.
Χάρης
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 18.01.2010 στις 17:32
My triumphs,My mistakes.....
-
18.01.2010, 17:12 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 157
- Εύσημα
- έδωσε
- 12
- έλαβε
- 10
- Αρχεία
- Λήψεις
- 93
- Ανέβασε
- 4
@iovo: ίσως πρόκειται για κάτι πιο απλό.
Όπως σας είχα υποσχεθεί επανήλθα στο θέμα με φωτογραφίες. Η κατάσταση επιδεινώθηκε και στις μεγάλες βροχές παρατηρήθηκε νερό (μισό κουβά) περίπου στο υπερυψωμένο δάπεδο ντουλάπας που είναι σε επαφή με την εν λόγω τοιχοποιία.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Balance : 18.01.2010 στις 17:14
Παρόμοια θέματα
-
Ανιούσα υγρασία
Από το μέλος Ροδόπουλος στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 21.06.2016, 16:22 -
Αγγλική ορολογία για οικοδομή
Από το μέλος Notis71 στη θεματική κατηγορία ΟικοδομικήΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 02.09.2015, 20:32 -
ΝΟΚ: Εφαρμογή ΝΟΚ σε υφιστάμενη οικοδομή
Από το μέλος amal41 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 22.07.2013, 16:06 -
Πρόβλημα με υγρασία
Από το μέλος chrigian4 στη θεματική κατηγορία ΟικοδομικήΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 26.01.2013, 01:18 -
Ημερίδα: (Eλληνοϊαπωνική) Νέες εξελίξεις στην Τεχνολογία και στο Κανονιστικό Πλαίσιο για το Οπλισμένο Σκυρόδεμα στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία, Aθήνα, 20.11.2009 - υλοποιήθηκε
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΕπιμόρφωσηΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 18.11.2009, 12:09
Bookmarks