Η απάντηση του κ. Κυλάφη όπως τη λάβαμε μέσω του μέλους pbark που μεσολαβεί.

Ερώτηση : Πριν ασχοληθούμε με αύξηση αντοχής – δυσκαμψίας ή (και) πλαστιμότητας σε ένα υφιστάμενο κτίριο , δεν πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει διατμητική αστοχία , δηλαδή πρώτα , εφόσον βέβαια απαιτείται, ενίσχυση σε τέμνουσα και μετά τα υπόλοιπα; Βλέπουμε ότι προτείνονται αβίαστα μανδύες-FRP σε στύλους χωρίς να βλέπουμε καμιά σοβαρή επίλυση για την τέμνουσα δοκών , ώστε να αποτραπεί η πρόωρη ψαθυρή αστοχία.

Απάντηση : Επεμβαίνοντας με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αντοχής , δυσκαμψίας κλπ σε ένα στοιχείο έχοντας αρχική ροπή Mf και μια τέμνουσα Vικαν. , τότε έχουμε Μf΄ > Mf και στον ικανοτικό έλεγχο έχουμε μια τέμνουσα V΄ικαν. > Vικαν. Επομένως απαιτείται έλεγχος στοιχείου σε ικανοτικό σε τέμνουσα.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	Κυλάφης - απάντηση 001.jpg
Προβολές:	31
Μέγεθος:	17,3 KB
ID:	266