Φοβάμαι ότι αν μονώσουμε τις τοιχοποιίες αριστερά-δεξιά-πάνω θα έχουμε μεν μείωση των θερμογεφυρών αλλά απ' την άλλη θα έχουμε τοίχους προβόλους (στήριξη μόνο κάτω), έτοιμους να ανατραπούν στον πρώτο ισχυρό σεισμό.

Μια λύση είναι αυτή της εικόνας που επισύναψε ο sundance και αναφέρει ο Ιγνατάκης (με αφορμή την αποφυγή κοντών στύλων) αλλά είναι δαπανηρή σε χρήμα και χρόνο λύση που επιπλέον θα δημιουργήσει θερμογέφυρα (το μέταλλο του UPN).

Στα Ytong αφενός χρησιμοποιούμε πλίνθους τουλάχιστον 20cm και όχι δρομικούς 9 ή και 7cm και χρησιμοποιούμε πολυουρεθάνη για θερμομόνωση περιμετρικά και σύνδεση με δοκό/στύλους που προσφέρει επιπλέον στηρίξεις στην τοιχοποιία (παύει να είναι πρόβολος όπως συμβαίνει αν χρησιμοποιηθεί πολυστερίνη ή πετροβάμβακας κ.λπ.