Λοιπόν να γίνω
Οι περιορισμοί της μελέτης είναι:
Φορέας ολόσωμος, 2 διαδοχικά πλαίσια ανοίγματος 23500 το καθένα, κλίση 10-11 μοίρες, ύψος υποστυλωμάτων 5μ, απόσταση μεταξύ των πλαισίων 13000 (2 πλαίσια μόνο).
Λύση μέχρι τώρα:
Τεγίδες ανά 1.3-1.5μ (HEA 240-260)? ,δοκοί HEA400, υποστύλωμα HEB400, ελκυστήρας 2U140 στο ύψος της ενίσχυσης δοκού υποστυλώματος με 3 αναρτήρες από 2L60.5Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη plo : 26.11.2009 στις 12:18
-
26.11.2009, 12:25 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Περιοχή
- Κοζάνη
- Αναρτ.
- 51
- Εύσημα
- έδωσε
- 2
- έλαβε
- 3
- Αρχεία
- Λήψεις
- 80
- Ανέβασε
- 0
Παρόμοια θέματα
-
Σκυροδετήσεις μεγάλων οριζόντιων σωμάτων σκυροδέματος
Από το μέλος ppetros στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 31.05.2013, 09:43 -
Σκυροδέτηση πλάκας μεγάλων διαστάσεων
Από το μέλος avgoust στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 29.05.2013, 22:25 -
Παθητική πυροπροστασία - ποσοστό ανοιγμάτων
Από το μέλος anastasia dima στη θεματική κατηγορία ΠυροπροστασίαΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 05.04.2013, 20:28 -
Διάνοιξη ανοιγμάτων σε συνιδιόκτητο κτήριο
Από το μέλος arch1989 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 15.04.2012, 19:38 -
Αμετάθετα/Μεταθετά πλαίσια σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3
Από το μέλος Pappos στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 31.08.2010, 14:18
Bookmarks