εγώ νομίζω ότι δεν είναι άσχημη αρκεί να υπολόγισεις σωστά (προφανώς το έχεις κάνει) τη συγκόληση ΗΕΑ και μετωπικής πλάκας και επίσης τα αγκύρια είναι λίγα. Νομίζω τουλάχιστον 4 και ίσως μεγαλύτερης διαμέτρου. έπίσης ίσως τα αγκύρια μπορούν να "πιάσουν" καλύτερα μέσω μιας μεταλλικής πλάκας στο πίσω μέρος του τοιχίου.