Αποτελέσματα: 1 έως 5 από σύνολο 5
Θέμα: Πλάκα πρόβολος
Υβριδική Εμφάνιση
-
17.12.2009, 01:58 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Βάζεις τα δεδομένα (υλικά, γεωμετρικά, φορτία κ.λπ.) στα κίτρινα κελιά και λαμβάνεις τα αποτελέσματα στα κελιά με μπλε γράμματα.
Γίνεται αυτόματα υπολογισμός της ροπής λόγω των στατικών φορτίων και λόγω της κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας.
Υπολογίζεται οπλισμός για τους δυσμενέστερους συνδυασμούς.
Σ' ένα πρόβολο αυτό που σε ενδιαφέρει είναι ακριβώς το βάθος του. Το l κάθετα στον άξονα της δοκού όπως είπες.
Το b=1.00m πάντα για πλάκες. Άφησε το έτσι. Είναι παρακαταθήκη για το μέλλον. Για να γίνει και έλεγχος δοκών.
Δε χρησιμοποιώ Autocad μάτια μου. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο για να χρειάζεται σχήμα αλλά αφού το ζητάς θα προσθέσω στην επόμενη έκδοση μέσα στο Excel.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
21.12.2009, 12:15 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 157
- Εύσημα
- έδωσε
- 12
- έλαβε
- 10
- Αρχεία
- Λήψεις
- 93
- Ανέβασε
- 4
Χάρη στη σειρά 128 υπολογίζεις την Μ = m2+0,236*m1*l από την δυναμική των κατασκευών. Μήπως θα μπορούσες να το εξηγήσεις περισσότερο, ή να ανεβάσεις το συγκεκριμένο κομμάτι από τον Κυριάκο Αναστασιάδη;
Πώς θα μπορούσα να έχω εποπτεία στις σειρές 149 έως 176;
Στο κελί 134D το γινόμενο Α = α*g με παραπέμπει στο D159*D51. Δεν θα μπορούσε να εμφανίζει το γινόμενο D133*D51; Συμβαίνει για λόγους προγραμματισμού του excell;Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 25.12.2009 στις 17:53 Αιτία: Αλλαγή στη default font
Παρόμοια θέματα
-
Δοκός-πρόβολος 3,40μ. από σκυρόδεμα
Από το μέλος civiliman στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 10Τελευταία Ανάρτηση: 31.10.2019, 19:38 -
Αυθαίρετη πλάκα από μπετόν
Από το μέλος TOLIS17 στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 01.09.2014, 10:23 -
Διέρειστη ή τριέρειστη πλάκα;
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 13.06.2014, 12:19 -
Πλάκα με οπή
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 21Τελευταία Ανάρτηση: 07.06.2014, 10:54 -
Πρόβολος - μεγάλη πλάκα
Από το μέλος Balance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 22Τελευταία Ανάρτηση: 20.12.2009, 19:51