καταρχήν για να μην υπάρχει παρανόηση, ο ΕΚΩΣ δεν απαγορεύει πουθενά την χρήση Φ14 σε υποστύλωμα.είναι η min διάμετρος που μπορείς να χρησιμοποιήσεις!!αυτό που ειπώθηκε (να βάζουμε από Φ14 και πάνω) ήταν μια εκτίμηση δική μου και όσων από τους συναδέλφους συμφώνησαν.το αν έχει πρόβλημα λυγισμού το υποστ/μα σου θα το ελέγξεις (με το πρόγραμμα σου ή με το χέρι ο έλεγχος του λόγου vd). για το γωνιακό υποστύλωμα που είπες σου βγάζει 12Φ20 +12Φ16 +16Φ14?δλδ 3 διαμέτρους?αυτό απαγορεύεται,3 διαφορετικοί διάμετροι εννοώ στην ίδια κολώνα.εκτός αν δεν κατάλαβα καλά.
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη noutsaki : 13.11.2009 στις 08:57
-
13.11.2009, 11:17 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
@θ.τριαντ.
Κάποιο λάθος έγινε.
Τρεις διάμετροι σ' ένα στύλο απαγορεύονται από τον ΕΚΩΣ. Με ποιο λογισμικό έγινε η διαστασιολόγηση;
Προσωπικά θα πρότεινα μία διάμετρο και μάλιστα σ' όλα τα υποστυλώματα για λόγους τυποποίησης.
Πέραν αυτού ο οπλισμός είναι υπερβολικός. Τι στο καλό διατομή έχεις και τι άνοιγμα και βγαίνει τόσος οπλισμός.
Υποθέτω ότι προκύπτει από τον ικανοτικό.
Όμως ο ικανοτικός χρειάζεται για διώροφο; Έχεις πιλοτή; Έχεις πρόβλεψη ορόφου;
Ακόμα και αν έχεις πιλοτή ή έναν προβλεπόμενο όροφος καλύτερα να κάνεις την ανάλυση με q=1,50 ειδικά αν είσαι σε ζώνη Ι (α=0,16).
Μπορείς να μειώσεις το ύψος των δοκών αν δεν απαιτείται τόσο μεγάλο.
Μπορείς να περιορίσεις το acd (μέγιστο acd=q) αν είναι εσωτερικός στύλος και να το κάνεις ξεχωριστά για κάθε διεύθυνση.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
GaLa Reinforcement - Δωρεάν Πρόγραμμα Ανάλυσης Διατομών
Από το μέλος dn102 στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 24.08.2015, 08:55 -
Ερώτηση για αρχείο ελέγχου ξύλινων ορθογωνικών διατομων που υπήρχε παλιότερα
Από το μέλος spcarydis στη θεματική κατηγορία ΞύλιναΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 04.05.2015, 14:03 -
Ματίσεις υποστυλωμάτων
Από το μέλος Theoas στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 06.08.2014, 07:39 -
Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τυχουσών διατομών, από οποιοδήποτε υλικό
Από το μέλος kkarounos στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 17.09.2013, 00:16 -
Κτήριο προ του 1979. Τσεκάρουμε την θερμομόνωση κατακόρυφων στοιχείων;
Από το μέλος ΣΤΗΡΙΞΗ στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 28.06.2012, 09:28
Bookmarks