καταρχήν για να μην υπάρχει παρανόηση, ο ΕΚΩΣ δεν απαγορεύει πουθενά την χρήση Φ14 σε υποστύλωμα.είναι η min διάμετρος που μπορείς να χρησιμοποιήσεις!!αυτό που ειπώθηκε (να βάζουμε από Φ14 και πάνω) ήταν μια εκτίμηση δική μου και όσων από τους συναδέλφους συμφώνησαν.το αν έχει πρόβλημα λυγισμού το υποστ/μα σου θα το ελέγξεις (με το πρόγραμμα σου ή με το χέρι ο έλεγχος του λόγου vd). για το γωνιακό υποστύλωμα που είπες σου βγάζει 12Φ20 +12Φ16 +16Φ14?δλδ 3 διαμέτρους?αυτό απαγορεύεται,3 διαφορετικοί διάμετροι εννοώ στην ίδια κολώνα.εκτός αν δεν κατάλαβα καλά.