Η απλή διογκωμένη πολυστερίνη έχει το καλύτερο "value for money" για να το πω στα... Ελληνικά.
Αν λόγω αρχιτεκτονικών περιορισμών δεν μπορείς να έχεις τα απαιτούμενα πάχη, πηγαίνεις σε γραφιτούχα.
Αν έχεις πρόβλημα με το νερό πηγαίνεις σε εξηλασμένη.
Η διογκωμένη έχει το χαμηλότερο, άρα και καλύτερο, μ (συντελεστή διάχυσης υδρατμών). Που σημαίνει καλύτερη διαπνοή.
Η γραφιτούχα είναι στα ίδια πάνω κάτω και σε απόσταση (χειρότερη) είναι η εξηλασμένη.
Η γραφιτούχα σημαίνει μικρότερο πάχος 20% για ίδια θερμομόνωση.
Η σύγκριση που έκανα στη διαπνοή ήταν μεταξύ εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης. Ποτέ πια εξηλασμένη σ' όλη την επιφάνεια, παρά τα όποια άλλα πλεονεκτήματά της.
Και στο πέρασμα του χρόνου; Αν ψάξουμε στα φυλλάδια των υλικών θα δούμε μελέτες και το ένα και το άλλο. Σε 20 χρόνια δεν ξέρω τι θα γίνει. Ίσως τα τεχνικά φυλλάδια να λένε την αλήθεια ίσως όχι. Στην Ελλάδα η εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι ακόμα σε νηπιακό επίπεδο.
Οι κατασκευαστές μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Να θάβουν τους ανταγωνιστές και να φουσκώνουν τα δικά τους προϊόντα. Αν θέλουν να πουν κάτι ας το πουν με στοιχεία. Τότε μόνο έχει αξία.
Παραγωγοί Neopor στην Ελλάδα, όπως τους δίνει η ίδια η BASFΤελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 07.10.2014 στις 21:09
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Μελέτη θερμομόνωσης
Από το μέλος αγγελσοτ138 στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 22.03.2019, 09:50 -
Περίφραξη με νέα υλικά-ασύνδετα
Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, ΔικαιολογητικάΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 16.09.2014, 10:55 -
Ημερίδα: Μελέτη & Κατασκευή Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης, Θεσσαλονίκη, 21.02.2013
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΕπιμόρφωσηΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 05.02.2013, 13:06 -
Πρόγραμμα υπολογισμού υλικών εξωτερικής-εσωτερικής θερμομόνωσης - πιλοτής - δώματος
Από το μέλος dn102 στη θεματική κατηγορία ΗλεκτρομηχανολογικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 23.12.2012, 17:14 -
Πυροπροστασία και θερμομονωτικά υλικά
Από το μέλος SIRADRAB στη θεματική κατηγορία ΠυροπροστασίαΑπαντήσεις: 24Τελευταία Ανάρτηση: 25.11.2009, 14:18
Bookmarks