Αποτελέσματα: 1 έως 3 από σύνολο 3
-
17.09.2013, 10:05 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Δομοστατικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 09.04.2011
- Αναρτ.
- 4
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 1
- Ανέβασε
- 0
Χρησιμότητα επικάλυψης κάτω οπλισμού πλάκας
Σε τι χρησιμεύει το σκυρόδεμα επικάλυψης για τον κάτω οπλισμό μιάς πλάκας;
Συγκεκριμένα υπάρχει μία παλιά, ορθογώνια πλάκα με μόνο το ίδιο βάρος ως φορτίο και ο σοβάς (καθώς και η πολύ μικρή επικάλυψή της) έχουν ρηγματωθεί στο μέσο που κάνει κοιλιά. Κατά τη μικρή διεύθυνση οι ρωγμές.
- Αν δεν υπάρχει ιδιαίτερο θέμα διάβρωσης, γιατί η πλάκα βρίσκεται σε κλειστό εσωτερικό χώρο με ελεγχόμενες συνθήκες.
- Αν δεν υπάρχει θέμα φωτιάς γιατί στο συγκεκριμένο χώρο απλά δεν πρόκειται κάτι τέτοιο να συμβεί.
- Αν δεν υπάρχει θέμα συνάφειας γιατί στα άκρα αγκυρώνει επαρκώς.
Στη σχολή θυμάμαι ότι μας είχαν πει πως το μπετόν κάτω από τον οπλισμό (στην περιοχή εφελκυσμού) είναι από την αρχή ριγματωμένο και στατικά δεν προσφέρει κάτι. Προστατεύει μόνο τον οπλισμό.
Άρα δεν τίθεται θέμα άμεσης αποκατάστασης/επισκευής. Απλά θα ρίξουμε κάτω το σοβά και την επικάλυψη που κρέμονται στη μέση, ώστε να μην πέσουν ξαφνικά σε κανένα κεφάλι, και όλα ΟΚ.
Ή μήπως δεν τα λέω καλά και πρέπει να ξεκινήσω διάβασμα; Ευχαριστώ!
ΥΓ. Δεν έχει χρήματα ούτε για δική μου αμοιβή ο συγκεκριμένος πελάτης, με ρώτησε απλά κατά πόσο επικίνδυνο είναι τα σκασίματα που βλέπει, μήπως και "σπάσει" η πλάκα και αν μπορεί να αναβάλλει την επιδιόρθωσή τους!
-
17.09.2013, 14:14 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Πάντα υπάρχει θέμα διάβρωσης.
Στην καλύτερη περίπτωση απαιτείται ελάχιστη επικάλυψη cmin=1,5cm για πλάκες σε συνθήκες περιβάλλοντος κατηγορίας 1 (βλ. §5.1. ΕΚΩΣ-2000).
Ελάχιστη είναι η επικάλυψη που πρέπει να εξασφαλιστεί στην κατασκευή.
Επίσης, πάντα τίθεται θέμα πυροπροστασίας. Ο χάλυβας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην φωτιά και γι αυτό πρέπει να προστατεύεται.
Τέλος, πάντα υπάρχει θέμα συνάφειας αν θέλουμε να μιλούμε για οπλισμένο σκυρόδεμα όπου τα δύο υλικά συνεργάζονται και λειτουργούν ως ένα.
Οι δυο τελευταίοι είναι οι λόγοι που ακόμα και στους ανοξείδωτους χάλυβες, όπου δεν τίθεται θέμα διάβρωσης, απαιτείται η ελάχιστη επικάλυψη (βλ. τελευταίο εδάφιο §Π.3.2.3.γ Παραρτήματος 3 ΚΤΧ-2008).
Το σκυρόδεμα λειτουργεί μεν ρηγματωμένο αλλά οι ρωγμές δεν πρέπει να ξεπερνούν κάποια όρια. Αν τα ξεπερνούν, τότε έχουμε θέμα διάβρωσης και αντοχής στο χρόνο. Γι αυτό κάνουμε και έλεγχο ρηγμάτωσης (ανοίγματος ρωγμών), αναλυτικό ή απλοποιημένο.
Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούν ρωγμές στην εφελκυόμενη ζώνη, αν τυχόν δεν ξεπεραστεί η ροπή ρηγμάτωσης. Το σκυρόδεμα έχει μια εφελκυστική αντοχή (fct) την οποία όμως αγνοούμε κατά τη διαστασιολόγηση σε κάμψη.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
17.09.2013, 23:12 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Δομοστατικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 09.04.2011
- Αναρτ.
- 4
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 1
- Ανέβασε
- 0
Παρόμοια θέματα
-
Έδραση πλάκας ανωδομής-διαφράγματος σε φέρουσα τοιχοποιΐα
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Φέρουσα ΤοιχοποιίαΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2017, 09:27 -
Έλεγχος βελών κάμψης πλάκας
Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 8Τελευταία Ανάρτηση: 27.08.2015, 10:58 -
Σκυροδέτηση πλάκας μεγάλων διαστάσεων
Από το μέλος avgoust στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 29.05.2013, 22:25 -
Κάτοψη σχήματος Γ - Όπλιση πλάκας και μόρφωση φέροντα οργανισμού
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 23Τελευταία Ανάρτηση: 19.02.2010, 18:27 -
Οπλισμός διάτρησης πλάκας
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 23.11.2009, 00:55
Bookmarks