Αποτελέσματα: 1 έως 15 από σύνολο 15
-
08.07.2013, 18:08 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Υποστύλωμα τραπεζοειδούς διατομής
σε μια 5οροφη επειδη για αρχιτεκτονικους λογους θα διαμορφωθει κεκλιμενη προεξοχη, σκεφτομαι να διαμορφωσω κατα το παρακατω σχημα το υποστυλωμα του ισογειου, ωστε πανω να πατησει ελαφρυ δικτυωμα που θα διαμορφωσει με τσιμεντοσανιδα το υπολοιπο ανωθεν τμημα της κεκλιμενης προεξοχης.
το υποστυλωμα ξεκιναει 50/50 απο τη βαση του και συνεχιζει ετσι μετα τα 3 μετρα υψος.
πρεπει να προσομοιωθει αυτη η κεκλιμενη μορφη του υποστυλωματος στο στατικο μοντελο? (3 υποστυλωματα της προσοψης θα ειναι ετσι)
και πως οπλιζεται? επιδερμικος οπλισμος? η θα μπουν και τσερκια σε ολο το κεκλιμενο?Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 08.07.2013 στις 18:11
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
08.07.2013, 19:48 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Θα μπορούσες να θεωρήσεις ότι έχεις ένα υποστύλωμα σταθερής διατομής 50/50 σ' όλο το ύψος και έτσι να το οπλίσεις.
Το υπόλοιπο τμήμα του τραπεζίου να διαμορφωθεί με τσιμεντοσανίδα.
Εφόσον στο άνω ελεύθερο μέρος του στύλου θα εδράζεται κάποια ελαφριά κατασκευή, μπορείς να δημιουργήσεις ένα βραχύ πρόβολο στο άνω μέρος του στύλου.
Διαφορετικά, πώς θα προσομοιώσεις την μεταβλητή διατομή του στύλου;
Με τρία τμήματα ύψους 1μ και τη μέση διατομή του τμήματος;
Είναι λύση ανάγκης όταν το λογισμικό δεν σου παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία. Σίγουρα όχι η καλύτερη επιλογή.
Ο επιδερμικός οπλισμός ορίζεται στην §15.6 του ΕΚΩΣ-2000 και είναι πρόσθετος οπλισμός ρηγμάτωσης.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 08.07.2013 στις 20:00
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
08.07.2013, 19:56 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.01.2012
- Περιοχή
- ΛΑΡΙΣΑ
- Αναρτ.
- 358
- Εύσημα
- έδωσε
- 2
- έλαβε
- 34
- Αρχεία
- Λήψεις
- 145
- Ανέβασε
- 1
-
08.07.2013, 20:04 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
υπαρχουν 2 μειονεκτηματα σε αυτο που προτεινετε:
1. δεν ξερω αν υπαρχει μακροχρονια προβλημα στο πλεισιο, αφου θα τραβηχτει μεχρι κατω, απο την αναπηδηση του νερου.
2. ετσι θα στηριζεται μονο στην κατακορυφη πλευρα του στυλου, ενω με τον τροπο που λεω θα εχω και 2 οριζοντιες στηριξεις, στην οριζοντια ανω πλευρα του τραπεζιου.
kostas2002 εκανες βραχυ προβολο, ή απλα κοχλιωση στην κατακορυφη πλευρα του στυλου? δεν μου καθεται καλα αυτος ο τροπος.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 08.07.2013 στις 20:07
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
08.07.2013, 20:19 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
1. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Σε πιο πλαίσιο αναφέρεσαι;
2. Ποιο θα στηρίζεται; Το ελαφρύ δικτύωμα; Αν κατασκευάσεις βραχείς προβόλους το ελαφρύ δικτύωμα θα εδράζεται όπως και αν ο στύλος ήταν συμπαγής τραπεζοειδούς διατομής.
Μ' ένα σκίτσο θα γινόσουν πιο κατανοητός.
Υ.Γ.: Κάνοντας διπλό κλικ στη φωτογραφία που επισυνάπτεις, δες τι επιλογές σου εμφανίζονται. Ενδιαφέρουσες!
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
08.07.2013, 20:27 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
1. το ελαφρυ πλαισιο/δικτυωμα στο οποιο θα 'φορεθουν' οι τσιμεντοσανιδες.
2. εννοω αν δεν γινει βραχυς προβολος.
ισως κανω αλλη στιγμη σκιτσο.''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
08.07.2013, 20:44 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 08.07.2013 στις 20:45
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
08.07.2013, 20:49 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
1. Τσιμεντοσανίδα θα χρησιμοποιήσεις, όχι γυψοσανίδα. Κανένα πρόβλημα από το νερό.
2. Την τραπεζοειδή διατομή του στύλου την επέλεξες γιατί ήθελες να στηρίξεις κάτι. Αυτό που προτείνω είναι να χρησιμοποιήσεις βραχύ πρόβολο.
Υ.Γ.: Ίσως δεν κατάλαβα καλά. Τον βραχύ πρόβολο εννοώ να τον κατασκευάσεις στην κορυφή του στύλου γιατί εκεί θα στηρίξεις κάτι (ή μήπως όχι).Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 08.07.2013 στις 20:51
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
08.07.2013, 20:56 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
1. εννοω ομως την υγρασια που μπορει να ερχεται σε επαφη με το μεταλλικο πλαισιο.
2. την 1η λυση πως την βλέπεις? (τριγωνικο πλαισιο, μεχρι κατω)''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
08.07.2013, 21:07 (επάνω) - Ανάρτηση #10
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
1. Καταρχήν ο μεταλλικός σκελετός είναι γαλβανιζέ και χρησιμοποιείται και σε εξωτερικές εφαρμογές ή σε λουτρά όπου υπάρχει υψηλή υγρασία.
Επίσης, επειδή το τρίγωνο σβήνει στη βάση του στύλου, ο μεταλλικός σκελετός δεν θα ακουμπά στο έδαφος.
Όλος ο μεταλλικός σκελετός θα είναι καλυμμένος από τσιμεντοσανίδες και θα είναι εμφανής.
2. Αυτήν θα επέλεγα ως πιο απλή και πιο "ευέλικτη" με την έννοια ότι αν αργότερα το μετανιώσουν οι ιδιοκτήτες, αφαιρούν το πρόσθετο πλαίσιο από τσιμεντοσανίδες και έχουν ένα ορθογωνικό πλαίσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Εννοείται ότι τα φορτία είναι μικρά, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τις στηρίζεις (βύσματα) διότι όλα αυτά είναι πιστοποιημένα, έχουν προδιαγραφές τις οποίες όταν τις τηρείς δεν έχεις κανένα πρόβλημα.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
09.07.2013, 11:22 (επάνω) - Ανάρτηση #11
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 09.07.2013 στις 12:51
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
10.07.2013, 10:31 (επάνω) - Ανάρτηση #12
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.01.2012
- Περιοχή
- ΛΑΡΙΣΑ
- Αναρτ.
- 358
- Εύσημα
- έδωσε
- 2
- έλαβε
- 34
- Αρχεία
- Λήψεις
- 145
- Ανέβασε
- 1
-
10.07.2013, 10:35 (επάνω) - Ανάρτηση #13
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 10.07.2013 στις 10:38
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
10.07.2013, 11:41 (επάνω) - Ανάρτηση #14
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.01.2012
- Περιοχή
- ΛΑΡΙΣΑ
- Αναρτ.
- 358
- Εύσημα
- έδωσε
- 2
- έλαβε
- 34
- Αρχεία
- Λήψεις
- 145
- Ανέβασε
- 1
-
10.07.2013, 12:42 (επάνω) - Ανάρτηση #15
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
ακριβως, περιπου 1.100kg.
μα ποιος ειπε για σκυροδεμα? δεν υπαρχει τετοια περιπτωση...
υγ. αν γινονταν απο σκυροδεμα θα ειχα περιπου 13,5 κ.μΤελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 10.07.2013 στις 12:44
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
Παρόμοια θέματα
-
Συντελεστής περίσφιξης σε γωνιακό υποστύλωμα
Από το μέλος statik στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 10.08.2017, 01:12 -
Κοντό υποστύλωμα
Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 15.09.2015, 18:41 -
Θεμελίωση: μείωση διατομής πεδιλοδοκού / μείωση οπλισμού
Από το μέλος annats στη θεματική κατηγορία ΕδαφοτεχνικάΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 03.06.2014, 21:23 -
Μετατροπή διατομής με στρογγυλευμένες γωνίες σε διατομή από ευθύγραμμα στοιχεία
Από το μέλος Αγάπη στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 21.11.2013, 03:23 -
Κοντό υποστύλωμα - βασικές πληροφορίες
Από το μέλος Efpalinos στη θεματική κατηγορία ΟικοδομικήΑπαντήσεις: 32Τελευταία Ανάρτηση: 10.07.2013, 11:14
Bookmarks