Παράδειγμα εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ -2: αποτίμηση με Μη Καταστρεπτικούς Ελέγχους (ΜΚΕ)
Συνέχεια του θέματος ΑΥΤΟΥ.
Βήμα 1ο
Διερεύνηση και τεκμηρίωση του υφιστάμενου δομήματος
Αποτύπωση - κατόψεις
Εάν υπάρχει μελέτη -----χρησιμοποιώ σαν βάση τα δεδομένα/ εάν δέν υπάρχει ----Στατική επίλυση με τον αντίστοιχο κανονισμό
Οριστική Προκαταρκτική Μελέτη που θα χρησιμοποιηθεί ώς οδηγός για ΜΚΕ
Εκλογή ΜΚΕ - κρουσιμέτρηση/υπερηχοι/εξόλκευση/έλεγχος διάβρωσης
Αποτελέσματα ΜΚΕ
Εκλογή ημι-καταστρεπτικού ελέγχου:
Πυρηνοληψία ------Επιλέγω τα "αδύναμα" σημεία πρώτα
Τουλάχιστον 3 καρότα /2 ορόφους
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Η εκλογή τής διαμέτρου του πυρήνα αφορά το δομικό στοιχείο που εκλέγουμε.Συνήθως σε παλαιά κτίρια σοβατισμένα υπάρχει βάθος ενανθράκωσης 2-3 εκατοστά, σε μη σοβατισμένα πάνω απο 4.Ο λόγος διαμέτρου /ύψους πρέπει να είναι τουλάχιστον 1
Δημιουργώ κάναβο σε όλα τα στοιχεία εφαρμογής ΜΚΕ
Σημειώνω τίς θέσεις τών οπλισμών και προσέχω οι κρουσιμετρήσεις και οι υπέρηχοι να είναι μακρυά απο αυτές
Απο τα σημεία λήψης ΜΚΕ επιλέγω τη θέση λήψης καρότου -χωρίς οπλισμό ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρόμοια θέματα
-
Αποτίμηση υφιστάμενου κτηρίου. ΚΑΝΕΠΕ ή παράρτημα Ε του ΕΑΚ-2000;
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 8Τελευταία Ανάρτηση: 27.06.2013, 09:12 -
Παράδειγμα εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ -1: αποτίμηση με Μη Καταστρεπτικούς Ελέγχους (ΜΚΕ)
Από το μέλος dn102 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 10.06.2013, 12:47 -
Runet - Fedra: Νέα Έκδοση με πρόσθετους ελέγχους τοίχων σε εκτός επιπέδου καμπτικές ροπές
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 06.12.2011, 13:08 -
N.4014/11: Εγκύκλιος 13 εκτός σχεδίου παράδειγμα 2
Από το μέλος josif1976 στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 22.10.2011, 20:30 -
Ημερίδα: Παραδείγματα Υπολογισμού και Εφαρμογής Ενίσχυσης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Τοιχώματα και Πυρήνες, βάσει του ΚΑΝΕΠΕ, ΕC8 και FEMA
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΕπιμόρφωσηΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 26.01.2010, 20:24
Bookmarks