Αποτελέσματα: 1 έως 8 από σύνολο 8
Threaded View
-
08.06.2013, 17:04 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 25.12.2011
- Περιοχή
- Hellas
- Αναρτ.
- 253
- Εύσημα
- έδωσε
- 19
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 81
- Ανέβασε
- 1
Παράδειγμα εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ -1: αποτίμηση με Μη Καταστρεπτικούς Ελέγχους (ΜΚΕ)
Καλησπέρα,
Πήρα τη πρωτοβουλία να ξεκινήσω ένα "παράδειγμα", ουσιαστικά ένα υφιστάμενο 2όροφο κτίριο ,πάνω στο ΚΑΝΕΠΕ.
Η μελέτη έγινε το 1959, αφορά φέρουσα διαζωματική τοιχοποιϊα, κατόπιν ελέγχου και εφαρμογής Μ.Κ.Ε στη κατασκευή, το κτίριο είναι απο Οπλισμένο Σκυρόδεμα, η μελέτη δέν εφαρμοσθηκε και κάποια σημεία δείχνουν να αναλαμβάνουν και οι τοιχοποιϊες φορτία, διότι κατα τη σκυροδέτηση χρησιμοποιήθηκε η τοιχοποιϊα ώς "πατοδόκαρο".
Έγινε ένας προκαταρτικός έλεγχος - μελέτη για να διαπιστώσουμε τούς οπλισμούς που έπρεπε να έχει σύμφωνα με το κανονισμό του 1959.
Η μελέτη υλοποιήθηκε σε στατικό πρόγραμμα και τα αποτελέσματα τών ξυλοτύπων ήταν ο οδηγός για την αποτίμηση με Μη Καταστρεπτικούς Ελέγχους.
Επειδή δέν θέλω να εκθέσω το πελάτη μου, δέν μπορώ να ανεβάσω το ξυλότυπο, απλά βημα βήμα θα αναρτώ τη διαδικασία.
Ευχαριστώ
Το θέμα συνεχίζεται ΕΔΩ.
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη dn102 : 08.06.2013 στις 17:18
-
Ευχαριστούν οι:
Παρόμοια θέματα
-
Αποτίμηση υφιστάμενου κτηρίου. ΚΑΝΕΠΕ ή παράρτημα Ε του ΕΑΚ-2000;
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 8Τελευταία Ανάρτηση: 27.06.2013, 09:12 -
Παράδειγμα εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ -2: αποτίμηση με Μη Καταστρεπτικούς Ελέγχους (ΜΚΕ)
Από το μέλος dn102 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 9Τελευταία Ανάρτηση: 11.06.2013, 07:43 -
Runet - Fedra: Νέα Έκδοση με πρόσθετους ελέγχους τοίχων σε εκτός επιπέδου καμπτικές ροπές
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 06.12.2011, 13:08 -
N.4014/11: Εγκύκλιος 13 εκτός σχεδίου παράδειγμα 2
Από το μέλος josif1976 στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 22.10.2011, 20:30 -
Ημερίδα: Παραδείγματα Υπολογισμού και Εφαρμογής Ενίσχυσης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Τοιχώματα και Πυρήνες, βάσει του ΚΑΝΕΠΕ, ΕC8 και FEMA
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΕπιμόρφωσηΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 26.01.2010, 20:24
Bookmarks