1) Έλεγχος υφισταμένων γίνεται είτε με ΚΑΝ.ΕΠΕ. είτε με Παράρτημα Ε του ΕΑΚ-2000.
Οι ευρωκώδικες ισχύουν και δεν ισχύουν. Δεν έχουν δημοσιευθεί τα εθνικά προσαρτήματα και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Πώς όμως γίνεται εδώ και 20 χρόνια ο έλεγχος σε μεταλλικές κατασκευές όπου δεν υπάρχει ελληνικός κανονισμός; Εν πάση περιπτώσει γιατί δεν χρησιμοποιείς τον Κανονισμό Φορτίσεων του 1945;

2) Αν είναι να γίνει έλεγχος και δεν αρκεί το ΔΕΔΟΤΑ, δεν θα πρέπει να γίνει για κάθε είδους φορτία, άρα και για σεισμό, και επιπλέον όλου του κτηρίου και όχι μόνο ενός τμήματος αυτού του εξώστη;
Τα φορτία του εξώστη δεν επηρεάζουν τη δοκό που τον στηρίζει;
Δεν επηρεάζουν τα υποστυλώματα που στηρίζουν την παραπάνω δοκό;
Δεν επηρεάζουν τα πέδιλα των παραπάνω υποστυλωμάτων;
Μπορεί η επίδραση να είναι μικρή και να θεωρείται αμελητέα αλλά αυτό κάπως πρέπει να το τεκμηριώσεις και να βασιστείς σε κάποιο κανονιστικό κείμενο.