Αποτελέσματα: 1 έως 7 από σύνολο 7
Θέμα: Μήκος λυγισμού στύλων
Threaded View
-
11.11.2009, 00:31 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
- Εγγραφή
- 21.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 153
- Εύσημα
- έδωσε
- 2
- έλαβε
- 12
- Αρχεία
- Λήψεις
- 24
- Ανέβασε
- 5
Ααααα δηλαδή αυτό το πρόγραμμα κάνει μόνο 2D ανάλυση, οπότε παίρνει στοιχεία από κει για να τα εφαρμόσει σε 3D ελέγχους, και συγκεκριμένα Lcr.
Πολύ καλή λύση, ή τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται.
Άλλωστε και οι τύποι υπολογισμού για μήκος λυγισμού υποστυλώματος σε πλαίσιο που προτείνουν (με Kc,K1, K11,K12) αφορούν μόνο 2D αναλύσεις, αφού λαμβάνουν μόνο 2D δεδομένα.
Και μάλιστα δεν χρειάζεται Lcr, λ αφού έχεις ήδη Ncr παίρνεις απευθείας αδιάστατη λυγηρότητα.
Εμένα μια χαρά μου φαίνεται να περπατάει. Θα το δοκιμάσω σε ένα απλό 3D πλαίσιο να δω τι παίρνω.
Αφού πρώτα δοκιμάσω τους σεισμούς στο πλαίσιο του iovo, τον έχω αργήσει και θα με κυνηγάει.
Παρόμοια θέματα
-
LH-Λογισμική - Fespa: Άκαμπτες απολήξεις στύλων στο Fespa και στο ΡΑΦ
Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 13Τελευταία Ανάρτηση: 20.04.2017, 18:25 -
LH-Λογισμική - Fespa: Δεσμεύσεις μεταλλικών στύλων/δοκών για λυγισμό στο fespa
Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 8Τελευταία Ανάρτηση: 08.09.2015, 23:05 -
LH-Λογισμική - Fespa: Μήκος λυγισμού υποστυλώματος
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 09.07.2013, 12:44 -
LH-Λογισμική - Fespa: Επέμβαση στο μήκος λυγισμού υποστυλώματος (Ω/Σ)
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 21.01.2010, 20:30 -
Mέθοδος ανάλυσης και μήκος λυγισμού στύλου
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 14.01.2010, 01:38