Καλημέρα σε όλους,

ISMINI_82το ύψος είναι 7,5 (υπολογίζω το μέγιστο γιατί δεν έχω εξάντληση δόμησης), άρα Δ=3,75. Εγώ έχω οριζοντίως 3,70 και καθέτως 3,10 και δε μπορώ να τα αλλάξω.

Χάρηςτο θέμα μου είναι ότι εαν χαρακτηριστεί φωταγωγός, αναγκαστικά θα μετρήσει στην κάλυψη και άρα βάσει του 4.2. του κτιριοδομικού που αναφέρεις δε μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ανοίγματα για φωτισμό (γιατί ως u υπολογίζεται και πάλι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος εφόσον δεν υπάρχει εξάντληση δόμησης).

Ένας άλλος συνάδελφος με συμβούλεψε ως εξής και νομίζω πως αυτό τα εφαρμόσω. Το κοινοποιώ για διευκόλυνση όλων.
"Είναι διαμπερές κατακόρυφο άνοιγμα του κτηρίου που φυτεύεται στη στάθμη του εδάφους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φωτισμό του έχοντος Δ στο άνοιγμα.

Δε μετράει στη δόμηση (11.6.κθ) ή στην κάλυψη (12.4.ε) και μπορεί να συμμετάσχει στη φύτευση."