1) Άμα είσαι στις πρώτες λειτουργίες μπορεί να παίζει ότι μαζεύεις τον αέρα των άλλων, και επειδή είναι αυτόνομη εσύ τελικά παίρνεις αέρα από όταν ανοίγει ο καθένας. Αυτό όμως μετά από κάποιες λειτουργίες θα εξαλειφθεί. Πόσες μέρες το λειτουργήτε?
2) Να έχει χαλάσει κάτι και να παίρνει αέρα. Τηλέφωνο στον συντηρητή
-
07.11.2009, 20:42 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
19.11.2009, 21:54 (επάνω) - Ανάρτηση #5
-
20.11.2009, 11:35 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
20.11.2009, 12:19 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Μπορεί να μην υπάρχει πολύ νερό στο δίκτυο;
Υπάρχει συνεχής σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και ρύθμιση από ένα πιεσοστάτη με μανόμετρο (κάπως έτσι δεν λέγεται); Αν αυτός έχει χαλάσει;
Αν τα εξαεριστικά δεν είναι σωστά τοποθετημένα ή/και έχουν χαλάσει;Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
20.11.2009, 15:00 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
19.01.2010, 17:10 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
- Εγγραφή
- 18.01.2010
- Αναρτ.
- 11
- Εύσημα
- έδωσε
- 5
- έλαβε
- 7
- Αρχεία
- Λήψεις
- 15
- Ανέβασε
- 4
Πιθανόν να πρέπει να συμπληρωθεί νερό στο δίκτυο θέρμανσης. Ίσως να μην υπάρχει βαλβίδα με πιεζοστάτη στο σημείο τροφοδότησης του δικτύου θέρμανσης με νερό και να πρέπει να ανοίξεις χειροκίνητα κάποια βάνα. Αλλά αν δεν είστε σίγουροι καλέστε κάποιον που γνωρίζει το αντικείμενο και την εγκατάσταση. Διότι τις περισσότερες φορές αν δεν διερευνήσεις κάτι live δεν βγάζεις άκρη από το τηλ ή το forum.
-
19.01.2010, 18:41 (επάνω) - Ανάρτηση #10
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
19.01.2010, 19:42 (επάνω) - Ανάρτηση #11
- Αρχιτέκτων Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Αναρτ.
- 235
- Εύσημα
- έδωσε
- 27
- έλαβε
- 97
- Αρχεία
- Λήψεις
- 17
- Ανέβασε
- 38
Είναι δυνατόν να μην υπάρχει συνεχόμενη πλήρωση νερού με πιεζοστάτη!?! Αφού λες πως είσαι 7ο όροφο, πολύ πιθανόν να μη γίνεται σωστή πλήρωση νερού λόγω ανεπαρκούς πίεσης. Μπορεί το μανόμετρο να γράφει 2 ατμόσφαιρες (δεν θυμάμαι το όριο είναι 2.5 ?) αλλά λόγω κακής σωλήνωσης να μην επαρκεί. Οπότε πολύ πιθανόν να χρειάζεται μικρή αύξηση της πίεσης. Συχνά οι πιεζοστάτες/ μανόμετρα χαλάνε λόγω αλάτων και δεν δείχνουν σωστές μετρήσεις. Οπότε ελέγχεις επιπλέον και τις ασφάλειες πίεσης δικτύου/ λέβητα και δες αν έιναι στα ενδεδειγμένα bar.
-
19.01.2010, 19:50 (επάνω) - Ανάρτηση #12
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
19.01.2010, 23:12 (επάνω) - Ανάρτηση #13
- Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
- Εγγραφή
- 18.01.2010
- Αναρτ.
- 11
- Εύσημα
- έδωσε
- 5
- έλαβε
- 7
- Αρχεία
- Λήψεις
- 15
- Ανέβασε
- 4
Όλα σωστά. Μερικοί υδραυλικοί δεν βαζουν πιεζοστάτη, απλώς πετάνε ένα απλό μανόμετρο και μία απλή βάνα την οποία αναγκάζεσαι να την ανοίγεις κάθε λίγο για να συμπληρώνει νερό το δίκτυο. Λάθος, αλλά τι να τους κάνεις τους υδραυλικούς ? Να τους σκοτώσεις ? !!!! Όταν τους λες ποιο είναι το σωστό σε βρίζουν, ειδίκα αν είναι της παλιάς σχολής !!!
-
20.01.2010, 13:28 (επάνω) - Ανάρτηση #14
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
- Εγγραφή
- 20.01.2010
- Αναρτ.
- 5
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 2
- Αρχεία
- Λήψεις
- 2
- Ανέβασε
- 0
Το δίκτυο της θέρμανσης είναι ένα κλειστό κύκλωμα. Οπότε με το που θα γεμίσει την 1η φορά νερό δεν θα πρέπει να χρειαστεί να συμπληρωθεί με νερό εκτός αν για κάποιο λόγο αφαιρεθεί νερό από το κύκλωμα π.χ. με εξαέρωση από τα σώματα. Ο αυτόματος πλήρωσης που πρέπει απαραίτητα να υπάρχει στο λεβητοστάσιο συμπληρώνει με νερά όποτε παρατηρηθεί πτώση πίεσης στο κύκλωμα. Το επικίνδυνο που μπορεί να συμβαίνει είναι να υπάρχει διαρροή στο κύκλωμα του δικτύου θέρμανσης και ο αυτόματος πλήρωσης λόγω αλάτων να μην μπορεί να συμπληρώσει το δίκτυο με νερό. Γενικά οι αυτόματοι πλήρωσης δεν είναι και εξαρτήματα που μπορείς να τα εμπιστευθείς απόλυτα, μπλοκάρουν συχνά από άλατα.
Στην ουσία.
1ον Με κρύα την εγκατάσταση συμπληρώνεται με νερά όλο το δίκτυο και γίνεται εξαέρωση σε όλα τα σώματα από τον πρώτο ως τον τελευταίο όροφο και ρυθμίζεται η πίεση του δικτύου ώστε να καλύπτει και τον τελευταίο όροφο.
2ον Δίνουμε οδηγίες ώστε να μην κάνει κανείς εξαέρωση πλέον στα σώματα του.
Θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να μη χρειαστεί ποτέ ξανά εξαέρωση και τα σώματα να λειτουργούν σωστά όσο βέβαια δεν γίνει κάποια παρέμβαση στο δίκτυο.
Αν συνεχίζει να εμφανίζεται το πρόβλημα σημαίνει ότι κάπου υπάρχει διαρροή και πρέπει να επισκευασθεί. Δεν είναι τεχνικά σωστή λύση να συμπληρώνουμε συνέχεια νερά είτε χειροκίνητα είτε μέσω του αυτόματου πλήρωσης.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Evan : 21.01.2010 στις 10:23
-
Ευχαριστούν οι:
-
20.01.2010, 17:20 (επάνω) - Ανάρτηση #15
- Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
- Εγγραφή
- 18.01.2010
- Αναρτ.
- 11
- Εύσημα
- έδωσε
- 5
- έλαβε
- 7
- Αρχεία
- Λήψεις
- 15
- Ανέβασε
- 4
Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα συνάδελφο kdami.
Αλλά θα ήθελα να θέσω τον εξής προβληματισμό μου ή σχόλιο αν θέλετε!
Συνήθως στο δίκτυο θέρμανσης υπάρχουν και αυτόματα εξαεριστικά.
Το νερό θερμαίνεται και κάποια ποσότητα από αυτή εξατμίζεται σε βάθος χρόνου.
Οπότε η διαφυγή του ατμού θα πρέπει να γίνεται από τα αυτόματα εξαεριστικά. (όσος πιθανόν δεν υγροποιείται κατα την επιστροφή)
Οπότε θα λείψει μετά από ένα εύλογο διάστημα λειτουργίας της εγκατάστασης (π.χ 6 -7 μήνες) κάποια ποσότητα νερού.
Δηλαδή αν η απαιτούμενη πίεση του δικτύου θα έπρεπε να είναι 2,5 bar και μετά από 6-7 μήνες είναι 2 bar.
Οπότε στην αρχή της επόμενης σεζόν, πιθανότατα θα υπάρξουν κάποία προβλήματα κατα την έναρξη λειτουργίας του δικτύου.
Αναμένω τις Παρατηρήσεις σας!Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 20.01.2010 στις 19:20
-
29.12.2011, 16:24 (επάνω) - Ανάρτηση #16
- μηχανολογος
- Εγγραφή
- 10.12.2011
- Περιοχή
- αθηνα
- Αναρτ.
- 6
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 17
- Ανέβασε
- 0
Συνάδελφοι,
μια 7όροφη πολυκατοικία (+1 όροφος το υπόγειο=8) απαιτεί 3,2bar πίεση λειτουργίας ώστε το ζεστό νερό να φθάνει με άνεση στον 7ο όροφο.
Η πιθανότερη αιτία στο πρόβλημα σου είναι το φαινόμενο της σπηλαίωσης, που προκαλείται από τον συνδιασμό μεγάλου κυκλοφορητή και υψηλής θερμοκρασίας προσαγωγής. Η σπηλαιωση ατμοποίει το νερό και σε συνδιασμό με την πτώση πίεσης που προκαλείται στην έξοδο του κυκλοφορητή, μετατρέπει διαρκώς το νερό σε ατμό και στη συνέχεια (όταν κρυώσει η εγκατάσταση σε αέρα εντός του δικτύου θέρμανσης) και καθώς είσαι τελευταίος παραλαμβάνεις τη μεγαλύτερη ποσότητα αέρα εσύ.
Προτάσεις για άμεση λύση ή μείωση του προβλήματος σου:
α) χαμηλώνεις τη θερμοκρασία προσαγωγής του λέβητα πχ. απο 85 σε 75 βαθμούς
β) θέτεις τον κυκλοφορητή σου στη μικρότερη δυνατή ταχύτητα, συνήθως οι non inverter έχουν διακόπτη 3 ταχυτήτων.
Για να μην φανώ μπακάλης, θα αναφέρω οτι υπάρχουν πολλές παράμετροι που επιρρεάζουν την σωστή λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης (όπως επιλογή κατάλληλου δοχείο διαστολής, κατάλληλη ρύθμιση του αυτόματου πλήρωσης, κατάλληλη διαστασιολόγηση του λέβητα, κατάλληλη διατομή των σωληνώσεων κεντρικής στήλης, κλίση και θέση των οριζόντιων οδεύσεων και των σωμάτων και πολλές άλλες).
Παρόλα αυτά εμπειρικά πιστεύω οτι το προβλημά σου θα περιορισθεί αν κάνεις τις παραπάνω κινήσεις.
Φιλικά
mie_eng