Παρακάτω παραθέτω την ερώτηση που τέθηκε στο ΤΕΕ και στην ΕΥΕΠΕΝ από τον αγαπητό συνάδελφο Γιώργο Μουζεβίρη, εκπαιδευτή του ΚΕΚ "Master" και την απάντηση του δόθηκε αρκετούς μήνες αργότερα:
Ερώτηση:
Όταν έχω μπόιλερ για ΖΝΧ διπλής ενέργειας, το δίκτυο διανομής για το ΖΝΧ βάσει της ΤΟΤΕΕ είναι από το μπόιλερ έως την κατανάλωση ή από τον λέβητα έως το μπόιλερ;
Απάντηση:
Κυρίως αφορά τις απώλειες από τον Λέβητα στον θερμαντήρα που βρίσκεται μέσα στην θερμική ζώνη. Αν το δίκτυο από τον θερμαντήρα προς την κατανάλωση είναι μεγάλου μήκους, τότε θα πρέπει να υπολογιστεί ένας μέσος σταθμισμένος συντελεστής θερμικών απωλειών για τα δύο δίκτυα.
Εν προκειμένω ο Γιώργος διαφωνεί και επιχειρηματολογεί:
"Το δίκτυο διανομής αφορά το "καθαρό νερό", δηλαδή από το μπόιλερ έως την κατανάλωση. Τις απώλειες από το λέβητα έως το μπόιλερ (όταν αυτό είναι στο πατάρι) τις λαμβάνουμε υπόψη με την προσαύξηση 20% του Pn (ΤΟΤΕΕ-1 σελ.119)"
Συμφωνώ με την άποψή του.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
21.11.2012, 03:00 (επάνω) - Ανάρτηση #2
-
21.11.2012, 09:04 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Εγγραφή
- 21.11.2012
- Αναρτ.
- 3
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 3
- Ανέβασε
- 0
Η επιλογή της ανακυκλοφορίας και κατ' επέκταση τα ποσοστά των απωλειών του πίνακα 4.16 αναφέρονται για την ανακυκλοφορία στο κύκλωμα του "καθαρού" νερού. Π.χ. στην περίπτωση κεντρικού μποίλερ (π.χ. στο λεβητοστάσιο). Επομένως θεωρώ ότι ανακυκλοφορία δεν έχουμε στην περίπτωση μποίλερ διπλής ενέργειας που βρίσκονται τοπικά σε πατάρι (το δίκτυο είναι πολύ μικρό).
-
21.11.2012, 09:48 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Με λίγα λόγια για να έχουμε ανακυκλοφορία ΖΝΧ, πρέπει να έχουμε έναν κυκλοφορητή στο boiler και στο δίκτυο του καθαρού νερού. Σωστά;
Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, θα το συναντήσουμε πιο συχνά όταν έχουμε ηλιακό;Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
21.11.2012, 18:15 (επάνω) - Ανάρτηση #5
Παρόμοια θέματα
-
Αποσύνδεση από το δίκτυο της ΔΕΗ
Από το μέλος asak στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, ΔικαιολογητικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 05.05.2015, 14:07 -
Δίκτυο Internet σε οικισμό
Από το μέλος saradis1 στη θεματική κατηγορία Η/ΥΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 14.10.2011, 16:16 -
Διαφορά Αποτύπωσης & Διανομής (εφαρμογή)
Από το μέλος tserpe στη θεματική κατηγορία HEPOS-Προβολικά ΣυστήματαΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 19.01.2010, 14:16 -
Δίκτυο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη Βόρεια Ευρώπη
Από το μέλος Efpalinos στη θεματική κατηγορία ΕιδήσειςΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 04.01.2010, 16:26 -
Ασυμφωνία ορίων οικισμού και διανομής
Από το μέλος george66 στη θεματική κατηγορία ΤοπογραφικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 04.11.2009, 20:29
Bookmarks