Παρακάτω παραθέτω την ερώτηση που τέθηκε στο ΤΕΕ και στην ΕΥΕΠΕΝ από τον αγαπητό συνάδελφο Γιώργο Μουζεβίρη, εκπαιδευτή του ΚΕΚ "Master" και την απάντηση του δόθηκε αρκετούς μήνες αργότερα:

Ερώτηση:
Όταν έχω μπόιλερ για ΖΝΧ διπλής ενέργειας, το δίκτυο διανομής για το ΖΝΧ βάσει της ΤΟΤΕΕ είναι από το μπόιλερ έως την κατανάλωση ή από τον λέβητα έως το μπόιλερ;


Απάντηση:
Κυρίως αφορά τις απώλειες από τον Λέβητα στον θερμαντήρα που βρίσκεται μέσα στην θερμική ζώνη. Αν το δίκτυο από τον θερμαντήρα προς την κατανάλωση είναι μεγάλου μήκους, τότε θα πρέπει να υπολογιστεί ένας μέσος σταθμισμένος συντελεστής θερμικών απωλειών για τα δύο δίκτυα.


Εν προκειμένω ο Γιώργος διαφωνεί και επιχειρηματολογεί:
"Το δίκτυο διανομής αφορά το "καθαρό νερό", δηλαδή από το μπόιλερ έως την κατανάλωση. Τις απώλειες από το λέβητα έως το μπόιλερ (όταν αυτό είναι στο πατάρι) τις λαμβάνουμε υπόψη με την προσαύξηση 20% του Pn (ΤΟΤΕΕ-1 σελ.119)"

Συμφωνώ με την άποψή του.