Αποτελέσματα: 1 έως 6 από σύνολο 6
Θέμα: Επιλογή μοτέρ εξαερισμού
-
12.11.2012, 23:09 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Μηχανικός ΤΕ
- Εγγραφή
- 28.10.2012
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 3
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 6
- Ανέβασε
- 0
Επιλογή μοτέρ εξαερισμού
Καλησπέρα παιδιά θέλω να επιλέξω ένα μοτέρ τριών ταχυτήτων εξαερισμού και παρατήρησα μια διαφορά ανάμεσα σε δυο.
Για την πρώτη ταχύτητα και στα δύο μοτέρ με τα ίδια ακριβώς γεωμετρικά χαρακτηριστικά:
Q1=2500m3/h, 900RPM
Q2=2350 m3/h, 1400 RPM
Το μόνο που αλλάζει είναι οι στροφές ανάμεσα στα δύο μοτέρ.
Αυτό προκύπτει λόγω της στατικής πίεσης που λογικά θα είναι μικρότερη για λιγότερες στροφές με αποτέλεσμα την αύξηση της παροχής?
-
13.11.2012, 11:35 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Μήπως δεν έχουν ακριβώς τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά;
Για ποια μοντέλα πρόκειται;
Δώσε αν μπορείς συνδέσμους στις ιστοσελίδες τους.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
13.11.2012, 15:31 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Μηχανικός ΤΕ
- Εγγραφή
- 28.10.2012
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 3
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 6
- Ανέβασε
- 0
Τα μοτέρ είναι σε αυτό το pdf: http://tzavellas.gr/tzavellas/images.../b%2016sel.pdf
Συγκρίνω τις σελίδες Β6,Β7 για 900&1400 RPM
Τύπος DA 10/10 με ισχύ 3/4 HP με ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις.
-
13.11.2012, 20:20 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Συγκρίνεις νομίζω ανόμοια πράγματα.
Στο 1ο έχει μέγιστο αριθμό στροφών τις 900rpm και το 2ο τις 1.400rpm.
Το 1ο δίνει το πολύ 3.400m³/h και το 2ο δίνει το πολύ 3.800m³/h.
Λογικό αυτό αφού το 2ο μπορεί να λειτουργεί σε περισσότερες στροφές το λεπτό.
Προφανώς η διαβάθμιση των ταχυτήτων είναι διαφορετική.
Δηλαδή η πρώτη ταχύτητα στο 1ο λειτουργεί με περισσότερες στροφές από την πρώτη ταχύτητα στο 2ο.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
13.11.2012, 21:18 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Μηχανικός ΤΕ
- Εγγραφή
- 28.10.2012
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 3
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 6
- Ανέβασε
- 0
Το γνωρίζω ότι είναι διαφορετικές οι ταχύτητες, όπως και το αναφέρω στο πρώτο ποστ.
Εγώ το πήγαινα με την διαφορά τις στατικής πίεσης (περισσότερες στροφές=>μεγαλύτερη στατική πίεση=> μικρότερη παροχή)
Είναι μια λύση και αυτή που λες με την διαφορετική διαβάθμιση των ταχυτήτων.
φιλικά πάντα και σ'ευχαριστώ
πιο από τα δύο επιλέγεις όμως από θέμα οικονομική-απόδοσης?
-
14.11.2012, 10:06 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Αν όλα τα γεωμετρικά κι άλλα χαρακτηριστικά των μοτέρ είναι τα ίδια, η παροχή αέρα είναι ανάλογη των στροφών.
Κάτι το οποίο είναι εύλογο και αποτυπώνεται και στα σχετικά διαγράμματα του εντύπου.
Για το πιο είναι πιο οικονομικό, η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη.
Πρέπει να εξετάσεις ποιες είναι οι ανάγκες, σε ποια περιοχή της ισχύος θα λειτουργεί τον περισσότερο χρόνο, ποια είναι η αντίστοιχη κατανάλωση ενέργειας όπως προκύπτει από τα διαγράμματα της επόμενης σελίδας του εντύπου.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Επιλογή τομέα τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
Από το μέλος stval στη θεματική κατηγορία Προπτυχιακά & ΜεταπτυχιακάΑπαντήσεις: 8Τελευταία Ανάρτηση: 24.08.2015, 23:06 -
N.4178/13: Επιλογή κατηγορίας ΔΕΔΟΤΑ και μελέτη στατικής επάρκειας
Από το μέλος NIKOS_M στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 14.09.2013, 13:10 -
Επιλογή πυροσβεστήρα
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΠυροπροστασίαΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 12.02.2013, 20:51 -
N.4014/11: Επιλογή για τακτοποίηση μόνο μίας παράβασης
Από το μέλος marilia στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 14.07.2012, 13:44 -
Επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα
Από το μέλος tserpe στη θεματική κατηγορία ΘέρμανσηΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 09.12.2009, 09:50
Bookmarks