Κανόνας Νο1: Όλα τα πατήματα έχουν ακριβώς την ίδια διάσταση στη γραμμή ανάβασης
Κανόνας Νο2: Η ελάχιστη διάσταση άκρου πατήματος στο φανάρι της σκάλας είναι κατά τον κτηριοδομικό 7cm (βλ. πίνακα άρθρου 13 κτηριοδομικού).
Κανόνας Νο3: Ξεκινούμε από την ελάχιστη διάσταση άκρου πατήματος στο φανάρι της σκάλας (βλ. κανόνα Νο2) και την αυξάνουμε σταδιακά μέχρι που η διάσταση στο άκρο να γίνει ίση με το πάτημα. Το σε πόσα πατήματα θα γίνει η εξομάλυνση εξαρτάται και από εμάς. Κυρίως όμως εξαρτάται από τη μορφή της σκάλας και το μέγεθος του φαναριού και τον κανόνα Νο2.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Ζήτηση: Ζητείται υπεύθυνος ποιότητας σε εργοτάξιο στο Αίγιο
Από το μέλος cx00001 στη θεματική κατηγορία ΕργασίαΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 02.06.2016, 19:04 -
Mediterranean College: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή σταθμού του ΜΕΤΡΟ στην πλατεία Ελευθερίας, Δήμος Κορυδαλλού
Από το μέλος Mediterranean College στη θεματική κατηγορία ΕπιμόρφωσηΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 02.03.2015, 18:57 -
Προσφορά: Τοπογράφος για εργασία σε εργοτάξιο οδοποίας στον Πολύγυρο Χαλκιδικής - Καλύφθηκε
Από το μέλος vaggis στη θεματική κατηγορία ΕργασίαΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 17.02.2013, 13:03 -
Aτύχημα σε εργοτάξιο
Από το μέλος anavatis στη θεματική κατηγορία Υγιεινή και ΑσφάλειαΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 20.07.2011, 10:02 -
Κατασκευή φυτεμένου δώματος σε υπάρχουσα κατασκευή που έχει εξαντλήσει τον όγκο.
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 24.01.2010, 18:46
Bookmarks