Αποτελέσματα: 1 έως 8 από σύνολο 8
Threaded View
-
09.06.2013, 10:54 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 25.12.2011
- Περιοχή
- Hellas
- Αναρτ.
- 253
- Εύσημα
- έδωσε
- 19
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 81
- Ανέβασε
- 1
ΝΑι τώρα που το διαβάζω και εγώ δέν κατάλαβα τι ήθελα να πώ.Λοιπόν αυτό που λέω είναι οτι , όποια και άν είναι η στάθμη αξιποιστίας δεδομένων για τούς τοίχους πλήρωσης, δέν θα μεταβληθούν τα αποτελέσματα σημαντικά , εάν για το σκυρόδεμα η ΣΑΔ είναι ικανοποιητική πρός Υψηλή.
4.5.3 μιλάει για υφιστάμενα υλικά γενικά.Συνεπώς αφού σου λέει για χάλυβα και τοιχοποιϊα οτι δέν έχεις ΑΝΕΚΤΗ, τα γm αφορούν το σκυρόδεμα.Πιο πάνω όμως γράφει
"Για ανεκτή ή υψηλή στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων, οι τιμές γm για τίς άοπλες τοιχοπληρώσεις μπορούν να ληφθούν 2.5 και 1.5 αντιστοιχα, ενώ για ικανοποιητική 2.00.
Θα συμφωνήσω με το p.antoniadi, οτι καλύπτει τη περίπτωση που δέν υπάρχουν ακριβέστερα στοιχεία ( απο μετάφραση βέβαια ο καθένας ότι θέλει λέει)Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη dn102 : 09.06.2013 στις 11:09
Παρόμοια θέματα
-
Excel: "Ολογραφως.xla" & "Numbers2Text.xla"
Από το μέλος ΚΥΡΙΑΚΟΣ στη θεματική κατηγορία Λογισμικό, πρότυπα έντυπα & σχέδια, από μηχανικούς, για μηχανικούςΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 09.12.2020, 12:03 -
"Στοιχεία Αμοιβής Επιθεωρητή" κατά την έκδοση ΠΕΑ
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 26.06.2012, 12:03 -
Αρτιότητα: Κατά παρέκλιση εκτός σχεδίου σε "δημοτικό" δρόμο
Από το μέλος giorgosv στη θεματική κατηγορία Αρτιότητα - Οικοδομησιμότητα - Όροι ΔόμησηςΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 24.11.2009, 14:18