    Προεπιλογή Μήκος υπερκάλυψης κυκλικού συνδετήρα

    Lo βασει ΕΚΩΣ17.9.2.β

    για το lb εχουμε fbd ισο με 2,3x1,4 (C20/25) γιατι εχουμε εγκαρσια πιεση, περιοχη συναφειας Ι, οποτε εχουμε για S500

    lb=33.76xΦ

    lbnet=0.7*33.76*Φ=23,63Φ

    lo=2*23.63Φ=47,26Φ

    για Φ8 lo=37,8cm

    εχω μια επιφυλαξη, για τον συντελεστη 2.0 του πινακα 17.5
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 03.07.2012 στις 10:53
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.888
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Επειδή η απόσταση b από την πλησιέστερη επιφάνεια είναι πάντα μικρότερη του 5Φ, είμαστε στην 1η γραμμή του πίνακα 17.5.
    Για να λάβουμε τον συντελεστή α1 ίσο με 2,0, όπως έπραξες, θα πρέπει να είναι όλες οι ενώσεις (υπερκαλύψεις) στο ίδιο σημείο.
    Αν είναι μόνο το 33% (μία στις τρεις) και οι υπόλοιπες σ' άλλο σημείο, τότε ο συντελεστής γίνεται 1,6.

    Άρα, για Φ8 έχουμε lo=1,6*23,63*Φ=31cm.
    Πρέπει όμως να μετακινούμε τις υπερκαλύψεις κατά 31cm, δηλαδή να έχουμε ένα στύλο διαμέτρου τουλάχιστον 36cm.

    Για στύλους μεγαλύτερης διαμέτρου, ενδεχομένως να μπορούμε να μειώσουμε τον συντελεστή 1,6 ακόμα και στο 1,2, δηλαδή 5 διαδοχικές μετακινήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε στύλο διαμέτρου τουλάχιστον 51cm.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    σωστα!

    δεν εχω δουλεψει κυκλικους στυλους, αλλα επειδη καλουμαι να το πραξω, τα 38, εστω και 31cm, μου φαινονται πολλα.
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    το κοστος ποσο διαφερει απο τους συνηθεις συνδετηρες?
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

Παρόμοια θέματα

  1. Καθίζηση-Μήκος δοκαριού
    Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 07.04.2014, 13:21
  2. LH-Λογισμική - Fespa: Μήκος λυγισμού υποστυλώματος
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.07.2013, 12:44
  3. Σεισμικά φορτία στα τοιχώματα κυκλικού σιλό (τύπου flat bottom)
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία Ανάρτηση: 17.11.2009, 23:20
  4. Μήκος λυγισμού στύλων
    Από το μέλος ΣτέφανοςΒ στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.11.2009, 16:15

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •