Το ότι αντέχει πώς προέκυψε; Έκανες ήδη την ανάλυση και είδες δεν έχεις πρόβλημα σε στατικά και σεισμικά φορτία;
Τις στηρίξεις των μεταλλικών στύλων τις προσομοίωσες ως αρθρώσεις και στις δύο διευθύνσεις;

Νομίζω ότι έχει συζητηθεί κι αλλού στο φόρουμ, ο Ευρωκώδικας 6 δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε παλιές κατασκευές για τον έλεγχο επάρκειας. Αυτός θα γίνει μέσω του ελέγχου των τάσεων.
Προτείνω να πάρεις και δοκίμια για να δεις τις αντοχές της τοιχοποιίας και η προσθήκη να γίνει τελικά με τον τρόπο που προτείνει ο dn102.

Πάντως, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της §5.2 του εθνικού κειμένου εφαρμογής του ευρωκώδικα 6, άοπλη φέρουσα τοιχοποιία, μόνο δηλαδή με οριζόντια διαζώματα (σενάζ), δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κτήρια άνω των δύο ορόφων. Σ' αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπονται μόνο διαζωματικές (και οριζόντια και κατακόρυφα διαζώματα) ή οπλισμένες τοιχοποιίες.

Λαμβάνοντας αυτά, σκέψου καλά πριν προχωρήσεις οτιδήποτε.

Βέβαια, υπάρχουν μοναστήρια στο Άγιο Όρος όπως της Σιμωνόπετρας, που είναι δεκαώροφα, από άοπλη φέρουσα τοιχοποιία με φυσικούς λίθους. Στη βάση οι τοίχοι έχουν πάχος 2μ!