    Προεπιλογή Κριτήριο μεταθετότητας πλαισίων

    Διαβάζοντας το βίβλιο του Βάγια "Συμμικτές Κατασκευές" σελ299 (edit: εκδοση 97 όμως και απο οτι φαινεται αντικατασταθηκε) αναγράφει με bold "Το κριτήριο μεταθετότητας δεν συνδέεται λοιπόν με την πλευρική μεταθεση αλλα με τον τρόπο παραλαβής των οριζοντίων δυνάμεων".
    Λεει δηλαδή ότι αν οι οριζοντίες δυνάμεις παραλαμβάνονται απο πλαίσιο τοτε αυτό θεωρείται μεταθετό ούτως ή αλλως, ένω αν παραλαμβάνεται απο στοιχεία δυσκαμψίας (χιαστα κτλ) θεωρείται αμεταθετο.
    Αν το συστημα περιλαμβανει και τα δύο τοτε πρεπει το στοιχεία ακαμψίας να είναι τέσσερεις φορές πίο δυσκαμπτο από το πλαίσιο για να θεωρηθεί αμετάθετο.
    Εγω παλι στον ΕC3 δεν το βρηκα πουθενα αυτό παρα μόνο την απαίτηση (δ/h)(V/H)<0.1.
    Kαι ρωτάω πως κανετε εσείς την κατάξη γιατι επιρεάζει δραματικά τα μήκη λυγισμού από τα νομογραφήματα.