2. Αν υπάρχει εμβαδόν που το προσμετράς στους κύριους ή στους βοηθητικούς χώρους, θεωρώ λάθος να το βάλεις ξανά σαν μια λοιπή αυθαιρεσία.

Εφόσον η τελική χρήση του είναι κατάστημα, θεωρώ λογικό ότι απαιτείται έλεγχος στατικής επάρκειας ανεξάρτητα της αρχικής χρήσης. Φαντάσου να είχες ένα ολόκληρο κτήριο κατοικιών το οποίο μετατράπηκε σε σχολείο/φροντιστήριο/παιδικό σταθμό. Αν πήγαινες να το νομιμοποιήσεις, δεν θα έκανες έλεγχο στατικής επάρκειας με αυξημένα μεταβλητά φορτία πλακών (5,0kN/m²) και συντελεστή σπουδαιότητας (Σ3);
Έλεγχος στατικής επάρκειας γίνεται για το κτήριο και όχι τμήμα αυτού.
Η pushover δεν είναι απαραίτητη. Μπορεί όμως να σε ξελασπώσει εκεί που η ελαστική ανάλυση θα σου δείχνει ότι δεν έχεις επάρκεια.