οταν εχουμε σε μια δοκοσειρα 2 ανοιγματων 4Φ12 κατω στη μια και 4Φ12 κατω στην αλλη, τοτε στην παρεια του ενδιεμεσου υποστυλωαματος θα εχουμε 8Φ12.
αυτα πως τοποθετουνται? 2 ΔΕΣΜΕΣ ΤΩΝ 4Φ12?
αν ναι, τοτε η πανω σειρα της δεσμης θα εχει 1,2 cm μικροτερο μοχλοβραχιονα και δεν θα εφαπτεται στον συνδετηρα (στην γωνια του). αυτο το λαμβανετε υποψη και ζητατε παρακαμψη των ραβδων?
ΥΓ. (μην εστιασουμε στο αν χωρανε ή οχι)''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
27.01.2011, 14:29 (επάνω) - Ανάρτηση #2
-
27.01.2011, 21:12 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Μια ματιά στο κεφάλαιο 5.2 του ΕΚΩΣ, σχετικό με τις ανοχές διαστάσεων κ.λπ., θα μας πείσει ότι ο μικρότερος κατά 1,2cm μοχλοβραχίονας δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας προβληματίζει.
Αντίθετα, η μη επαφή των διαμήκων ράβδων με τους συνδετήρες είναι για μένα τουλάχιστον ένα ζήτημα.
Όπως και οι πολλοί πυκνοί ράβδοι που εμποδίζουν την ορθή σκυροδέτηση.
Ο τρόπος σιδερώματος που δείχνεις στη φωτό είναι ιδανικός. Στην πράξη αμφιβάλλω αν πλησιάζει έστω σ' αυτόν.
Συνεπώς, να λάβουμε υπόψη στη μελέτη μας όλα αυτά τα κατασκευαστικά θεματάκια και ακόμη περισσότερα.
Πώς όμως; Μήπως με δικλείδες ασφαλείας που ο κάθε μελετητής φροντίζει να έχει;
Π.χ. με υπερστατικότητα, απλοποιημένο μοντέλο, επαρκή τοιχία κ.λπ.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
28.01.2011, 16:56 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Eπαφή των διαμήκων ράβδων με τους συνδετήρες θα εχουμε και παράκαμψη να μη γίνει...Απλά δεν θα περνάνε από τη γωνία αλλά κατά 1,2 cm πιο πάνω.
Το οποίο δεν πιστεύω ότι συνιστά πρόβλημα.''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
29.01.2011, 12:58 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Να σου πω την αλήθεια δεν κατάλαβα αυτό που λες με τη "γωνία".
Κάθεται κανείς σιδεράς να κάνει την κάμψη της διαμήκους ράβδου όπως τη δείχνεις στη φωτό και να δημιουργήσει ένα "λαιμό μπουκαλιού"; Σε σίδερα δοκού όχι σε στύλου.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Αγκυρώσεις και ενώσεις διαμήκους οπλισμού πλακών, δοκών, στύλων, τοιχίων σύμφωνα με τους ευρωκώδικες
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 21Τελευταία Ανάρτηση: 09.08.2019, 08:29 -
Οπλισμός προβόλου και δοκών
Από το μέλος Pambos στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 13.11.2018, 09:43 -
Οπλισμός δοκών και σκυροδέτηση
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 22.08.2014, 13:41 -
ACE - Scada Pro: Υπερόπλιση δοκών...
Από το μέλος kampitis στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 24.03.2012, 01:51 -
LH-Λογισμική - Fespa: Φορτία πλακών & δοκών
Από το μέλος cpapakon στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 12.12.2009, 21:13
Bookmarks