Αποτελέσματα: 1 έως 9 από σύνολο 9
-
13.12.2010, 14:22 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Υποστυλώματα-μορφή οπλισμού
1) Σε μια μελέτη προσπαθείτε τα ίδια υποστυλώματα, οσον αφορά τις διαστάσεις, να τα μορφώνετε πανομοιότυπα και όσον αφορά τους οπλισμούς? πχ υποστυλώματα 40x40 με 8Φ16
Αν ναι, με ποιον τρόπο το κάνετε? Απλά βάζετε κατά βούληση τον οπλισμό βάσει του απαιτούμενου εμβαδού οπλισμού?
2) Σε κάποιον όροφο αν προκύπτει λιγότερος οπλισμός από τον υποκείμενο, τι κάνετε?''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
13.12.2010, 19:01 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
1) Ναι, για λόγους τυποποίησης και αποφυγής λαθών τόσο από τον σιδερά όσο και από τον επιβλέποντα.
Επιτυγχάνεται με έλεγχο βάσει των εντατικών μεγεθών και όχι με διαστασιολόγηση.
Στο Fespa υπάρχει αυτή η δυνατότητα με τη χρήση του σχετικού module.
2) Μειώνω ανάλογα. Συνήθως τοποθετώ τον ελάχιστο οπλισμό. Αυτό διότι χρησιμοποιώ πολύ τα τοιχία ως κατακόρυφα στοιχεία και αποφεύγω τον ικανοτικό έλεγχο κόμβων.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
15.12.2010, 17:06 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
- Εγγραφή
- 26.11.2009
- Περιοχή
- Αθήνα - Χίος
- Αναρτ.
- 98
- Εύσημα
- έδωσε
- 3
- έλαβε
- 18
- Αρχεία
- Λήψεις
- 72
- Ανέβασε
- 6
Οι παλιοί μηχανικοί αυτό που έλεγαν πάντα είναι ο΄τι " μπετά και σίδερα πρέπει να πέφτουν ενιαία από πάνω μέχρι κάτω".
Ουσιαστικά θέλουν να επισημάνουν πως πρέπει να αποφεύγονται οι προσθήκες στους ορόφους και οι ματίσεις, με τα σίδερα να έχουν μια συνέχεια απο τα θεμέλια ως το δώμα.
Συνεπώς καλό είναι όσο το δυνατό βέβαια να μορφώνουμε όμοια τα υποστυλώματα και τα σίδερα τους.
Και σίγουρα βάσει ελαχίστων.
-
15.12.2010, 18:03 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Χάρη
1.τι εννοείς με το 'μειώνω ανάλογα'?
2. Με τοιχώματα και σωρίς ικανοτικό τα υποστυλώματα 'βγαίνουν' μόνο με τον ελάχιστο?Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 15.12.2010 στις 18:04
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
15.12.2010, 19:21 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Είπες ότι μειώνεται ο οπλισμός σε σχέση με τον υποκείμενο.
Πχ στον 1ο έχω 8Φ18 και στον 2ο όροφο έχω 8Φ16.
Αυτό που κάνω είναι να μειώνω τον οπλισμό στον 2ο στα 8Φ16 όπως προκύπτει από τη διαστασιολόγηση.
Βεβαίως, ο πολύς οπλισμός στα υποστυλώματα προκύπτει από ικανοτικό.
Αν έχεις επαρκή τοιχία δεν απαιτείται να κάνεις ικανοτικό έλεγχο κόμβων οπότε ο ελάχιστος επαρκεί.
Ακόμα και σε πολυώροφες οικοδομές όπου οι διαστάσεις των στύλων είναι αυξημένες λόγω απαιτούμενων μηκών αγκύρωσης των διαμήκων ράβδων των δοκών.
Θα πρότεινα να κάνετε έναν απλό όχι όμως και τόσο απλοϊκό έλεγχο. Δείτε τι θλιπτική τάση (Νsd/Αc) έχετε για το συνδυασμό 1,35G+1,50Q.
Προσέξτε ιδιαίτερα τους στύλους που εμφανίζουν πυκνούς συνδετήρες, πχ Φ12/10. Γιατί τους εμφανίζουν; Κάνατε κάποιο λάθος στα δεδομένα που δώσατε;Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
17.12.2010, 12:17 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Μιας που αναφέρθηκε η θλιπτική τάση, πώς μπορούμε σχετικά εύκολα να ελέγξουμε αν είναι σωστή η αξονικλη των υποστυλωμάτων (ουσιαστικά δηλαδή αν είναι σωστή η κατανομή των φορτίων των πλακών στις δοκούς)?
Τι κρίμα που δεν απεικονίζει το fespa τις φορτιστικες επιφάνειες των πλακών...''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
18.12.2010, 10:05 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Αναφέρεσαι σε στατικά φορτία υποθέτω.
Υπολογίζουμε την επιφάνεια επιρροής κάθε στύλου και πολλαπλασιάζουμε με τα μόνιμα και κινητά και επί το πλήθος των άνωθεν ορόφων, κάνοντας παράλληλα τον κατάλληλο συνδυασμό φορτίσεων, π.χ. 1,35*G+1,50*Q, για να βρούμε το αξονικό φορτίο σχεδιασμού. Διαιρούμε με την επιφάνεια του στύλου και έχουμε εικόνα της θλιπτικής τάσης.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
01.02.2011, 14:28 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
02.02.2011, 18:00 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Κοντά υποστυλώματα στην ανωδομή
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 43Τελευταία Ανάρτηση: 25.08.2014, 18:31 -
Κοντά υποστυλώματα στο υπόγειο
Από το μέλος avgoust στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 13Τελευταία Ανάρτηση: 03.06.2014, 21:29 -
Πέργκολα με υποστυλώματα από σκυρόδεμα και ξύλινες δοκούς
Από το μέλος sotos76 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 03.08.2012, 10:51 -
Ποσοστό οπλισμού υποστυλωμάτων
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 8Τελευταία Ανάρτηση: 14.03.2012, 15:07 -
Σύνθετα υποστυλώματα - Έλεγχος και διαστασιολόγηση
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 10.11.2009, 00:04
Bookmarks