Αποτελέσματα: 1 έως 9 από σύνολο 9
Υβριδική Εμφάνιση
-
03.12.2010, 13:19 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Συνδυασμός q, ικανοτικού και επάρκειας τοιχωμάτων
διώροφα χωρίς μαλακό:
Α) ως προς q
1) q=3,5
2) q=1,5
B) ως προς ικανοτικό
1) με
2) χωρίς
Γ) ως προς τοιχώματα
1) με επάρκεια
2) χωρίς
Το αυτό και για συνήθη πολυώροφα.
(στα πολυώροφα πιστεύω η συνήθης πρακτική είναι επάρκεια χωρίς ικανοτικό με q=3 ή q=3,5)''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
08.12.2010, 18:41 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
09.12.2010, 16:14 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
10.12.2010, 01:07 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Εννοώ συνήθως για τυπικές οικοδομές ποιο από τα Α, Β, Γ επιλέγετε για 2ώροφα και πολυώροφα κτίρια αντίστοιχα?
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
10.12.2010, 07:24 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Για διώροφα και σεισμική ζώνη Ι (α=016):
Α) q=1,50 ή και 1,00
Β) χωρίς ικανοτικό
Γ) φροντίζω να υπάρχει επάρκεια τοιχίων
Ο μαλακός όροφος ακόμα και αν δεν υπάρχει τώρα μπορεί να υπάρξει στο μέλλον μέσω μιας ανακαίνισης.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
10.12.2010, 12:11 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
10.12.2010, 14:07 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Τετραώροφα και πάνω και σεισμική ζώνη Ι (α=016):
Α) q=3,50 ή 3,00. Σπάνια 2,5 σε περίεργα "κτήρια".
Β) χωρίς ικανοτικό
Γ) φροντίζω να υπάρχει επάρκεια τοιχίων πάντα.
Τα τριώροφα είναι μπαλαντέρ.
Τα παραπάνω είναι γενικές καταστάσεις και πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις προς τη μια ή την άλλη πλευρά.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
24.08.2014, 13:14 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Σε 2ροφο χωρις pilotis και χωρις καποιες ιδιομορφιες (πχ εσοχες κλπ), το θεωρειτε υπερβολικο να εχω επαρκεια?
(λυνω με q=1.5)
επισης σε τετοια χαμηλα κτιρια, σας βγειναι με λιγα τοιχεια η επαρκεια συνηθως? στο συγκεκρομενο απαιτουνται 3 και 4 αντιστοιχα σε διευθυνση Χ και Ψ.''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
24.12.2014, 13:21 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- Εγγραφή
- 26.09.2014
- Περιοχή
- ΤΡΙΚΑΛΑ
- Αναρτ.
- 3
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 4
- Ανέβασε
- 0
Ικανοτικος σημαινει τσαμπα οπλισμος εκει που δεν χρειαζεται.
Καλυτερη εκμεταλλευση του υλικου προκυπτει με την δημιουργια μικτων συστηματων.
Προσοχη στην δυνατοτητα διαστασιολογησης των τοιχωματων διοτι συνηθως δεν μπορουμε να βαζουμε οσα θελουμε
Για τα q ειναι καλο να μην φθανουμε στις μεγιστες επιτρεπομενες τιμες.Στο σκυροδεμα εκτιμω οτι 3 ειναι δοκιμο.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη konpap5 : 24.12.2014 στις 13:27
Παρόμοια θέματα
-
ΚΤΣ-2016: Συνδυασμός με ΕΚΩΣ-2000 και EC (ευρωκώδικες)
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 24Τελευταία Ανάρτηση: 05.10.2021, 17:59 -
Περίσφιξη τοιχωμάτων
Από το μέλος konpap5 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 24.12.2014, 13:08 -
N.4178/13: Συνδυασμός παλαιών και νέων αυθαιρεσιών
Από το μέλος TOLIS17 στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 08.12.2014, 17:18 -
EC8 και ενσωμάτωση ικανοτικού ελέγχου στα λογισμικά
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 30.01.2010, 12:50 -
Προσομοίωση πεδιλοδοκών και τοιχωμάτων υπογείων
Από το μέλος mek στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2010, 13:36