Και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις που αναλύεις έχεις ένα δύστρεπτο κτήριο.
Η διάταξη (δ) κατά την §4.1.7.1.α του ΕΑΚ δεν είναι επαρκής από σεισμική άποψη.
Κι αυτό διότι δεν έχουμε τοιχία και στις δύο διευθύνσεις αλλά μόνο στη μία. Παρόλο που το κτήριο ενδεχομένως να είναι δύστρεπτο.
Στη διάταξη (ε) έχουμε τοιχία και στις δύο διευθύνσεις αλλά το κτήριο δεν είναι δύστρεπτο και στη διάταξη (ζ), ενώ έχουμε πάλι τοιχία και στις δύο διευθύνσεις λόγω της θέσης τους δεν έχουμε δύστρεπτο κτήριο.
Άρα:
- Πρωτίστως φροντίζουμε να έχουμε τοιχία και στις δύο διευθύνσεις.
- Στη συνέχεια αυτά τα τοιχία να οδηγούν σε δύστρεπτο κτήριο. Αυτό θα επιτευχθεί αφενός με τη διεύθυνση της μεγάλης πλευράς τους να μην διέρχεται από το ΚΕΣ και αφετέρου με τη συμμετρική διάταξή τους. Μπορεί να μην έχουμε και τα δύο αλλά μόνο με το ένα απ' αυτά να επιτυγχάνουμε την επιθυμητή δυστρεψία.
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ