Καλημέρα σε όλους,
Έχω δυο απορίες σχετικά με το φεσπα.
1. Αν κατάλαβα καλά από το manual, στα μόνιμα φορτία της πλάκας υπολογίζεται από μόνο του το βάρος της πλάκας, δηλαδή αν βάλω στα μόνιμα φορτία 0 kN/m2 τότε έχουμε μόνο το βάρος και ότι επιπλέον βάλω σε αυτή τη παράμετρο είναι τα επιπλέον μόνιμα δάπεδα/μονώσεις κλπ σωστά ;
2. Έχω μια περίπτωση μη ορθογωνικής πλάκας. Έχω ανεβάσει το σχέδιο της σε εικόνα. Από μόνο του το πρόγραμμα όταν την σχεδιάζω όπως είναι στην πραγματικότητα μου σχεδιάζει το στατικό της μοντέλο σε αντίστοιχο ορθογωνικό το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το πραγματικό. Είναι προτιμότερο να μετακινήσω τα στατικά άκρα και να τα προσαρμόσω όσο περισσότερο μπορώ προς την πραγματικοτητα ; Ώστε να χρησιμοποιήσει πιο ''σωστά'' lx και ly ;
-
17.07.2020, 09:37 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
1. Ναι, έτσι είναι. Κάνε δοκιμές να δεις. Βάλε και αρνητικό φορτίο ίσο με το ίδιο βάρος της πλάκας να δεις να οι ροπές είναι διάφορες του μηδενός.
2. Σωστά. Αν θέλεις μεγαλύτερη ακρίβεια, θα πρέπει να αγοράσεις το Fepla.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
LH-Λογισμική - Fespa: Μοντελοποίηση ισόγειου κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία
Από το μέλος panmyr στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 21.07.2017, 17:59 -
Έλεγχος βελών κάμψης πλάκας
Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 8Τελευταία Ανάρτηση: 27.08.2015, 10:58 -
LH-Λογισμική - Fespa: Φορτία πλακών & δοκών
Από το μέλος cpapakon στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 12.12.2009, 21:13 -
Οπλισμός διάτρησης πλάκας
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 23.11.2009, 00:55 -
Φορτία σε Μεταλλικό Κτήριο
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 31.10.2009, 16:04
Bookmarks