Υπολογισμός ανεμοπίεσης σε μεταλλικό κτήριο
Καλησπέρα σε όλους.
Προσπαθώ να υπολογίσω την ανεμοπίεση σε μεταλλικό κτίριο, και πατάω στο παράδειγμα 16 του βιβλίου του Ερμόπουλου (Ευρωκώδικας 1). Η απορία μου είναι πως στην σελ 163 στο σχήμα π16.6β (άνεμος από καθοριστική πλευρά) αντί να υπολογίσει την διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης, στο συγκεκριμένο σχήμα τις προσθέτει. Αν κάποιος έχει δει το συγκεκριμένο παράδειγμα θα εκτιμούσα αν με βοηθούσε. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
-
31.01.2017, 18:33 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Πάντοτε λαμβάνουμε το αλγεβρικό άθροισμα.
Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχουμε τη φορά για να δούμε αν θα αφαιρέσουμε ή θα προσθέσουμε.
Στο παράδειγμα που αναφέρεις και στην περίπτωση Θ=+90°, η εσωτερική πίεση στη στέγη έχει φορά από το εσωτερικό του κτηρίου προς το εξωτερικό. Την ίδια όμως φορά έχει η εξωτερική πίεση.
Δες τους συμβολισμούς του Σχ.2.2 στη σελίδα 73 και τον σχολιασμό:
_ θετική πίεση: αυτή που κατευθύνεται προς την επιφάνεια
_ αρνητική πίεση: αυτή που απομακρύνεται από την επιφάνεια (αναρρόφηση)
Στις δικλινείς στέγες οποιασδήποτε κλίσης, για Θ=90° έχουμε πάντα αρνητικές τιμές στη στέγη (βλ. Πίνακα 6.4β).
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αναρρόφηση, δηλαδή ίδια φορά με την εσωτερική πίεση.
Άρα θα έχουμε άθροισμα στη στέγη.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
31.01.2017, 20:09 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Εγγραφή
- 07.06.2016
- Αναρτ.
- 3
- Εύσημα
- έδωσε
- 3
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 3
- Ανέβασε
- 0
Χάρη σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η εσωτερική πίεση στη στέγη έχει φορά από το εσωτερικό του κτηρίου προς το εξωτερικό (θετική δλδ). Ο Ερμόπουλος στο παράδειγμα του λέει σελ 159 Για την δικλινη στέγη είναι cpe=-1.3. Επομένως καταλαβαίνω από τον συντελεστή πως η εσωτερική μου βγαίνει αρνητική, άρα αναρρόφηση, το αντίθετο από ότι λέμε. Η βοήθειά σου θα ήταν πολύ χρήσιμη και σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου
-
01.02.2017, 13:41 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Θετική εσωτερική πίεση σημαίνει από μέσα προς τα έξω.
Θετική εξωτερική πίεση σημαίνει από έξω προς τα μέσα (ανάποδα).
Όπως σου είπα παραπάνω, δες τους συμβολισμούς του Σχ.2.2.
Επομένως, το αρνητικό cpe (e=εξωτερική) στη στέγη σημαίνει ότι έχουμε πίεση που τραβά τη στέγη προς τα πάνω (από μέσα προς τα έξω).
Το αρνητικό cpe όταν το χρησιμοποιείς για τον υπολογισμό της εσωτερικής πίεσης θα αλλάξει πρόσημο, θα γίνει θετικό, διότι θετική cpi (i=εσωτερική) σημαίνει πίεση που τραβά τη στέγη προς τα πάνω (από μέσα προς τα έξω).
Νομίζω ότι πιο εύκολα θα το καταλάβεις αν φέρεις στο μυαλό του το κτήριο και φανταστείς τον άνεμο να φυσά κατά τη διεύθυνση και μεγάλης πλευράς και από την ανοιχτή πλευρά (Θ=+90°). Ο άνεμος αυτός "φουσκώνει" το κτήριο και ασκεί πίεση που τείνει να σπρώξει τη στέγη προς τα πάνω.
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
08.02.2017, 14:23 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
- Εγγραφή
- 03.01.2010
- Αναρτ.
- 403
- Εύσημα
- έδωσε
- 27
- έλαβε
- 63
- Αρχεία
- Λήψεις
- 28
- Ανέβασε
- 12
Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η εσωτερική πίεση στη στέγη έχει φορά από το εσωτερικό του κτηρίου προς το εξωτερικό (θετική δλδ).
Αρνητική όταν έχουμε sog.
Πρόσεξε το παρακάτω παράδειγμα από τον EN 1991-1-4:2010-12, 5.2, Σχήμα 5.1.
http://fs5.directupload.net/images/170208/jzjd5prv.jpg
Όταν έχεις ανοίγματα αλλάζει και η συμπεριφορά της ενεμοπίεσης. Έτσι στην πρώτη περίπτωση έχουμε "θετική εσωτερική πίεση" (a), και "αρνητική εσωτερική πίεση" (b).
Στο σχήμα 5.1, (c), (d) είναι και ο ορισμός της ανεμοπίεσης με την φορά.
Συμβουλευόμαστε πάντα τον κανονισμό. Τα βιβλία που περιέχουν παραδείγματα του κανονισμού δεν σημαίνει ότι είναι και σωστά.
Επίσης πολύ βασικό, κοιτάζουμε πάντα τις Εθνικές Προδιαγραφές του κάθε κανονισμού.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 08.02.2017 στις 14:25
-
Ευχαριστούν οι:
-
09.02.2017, 12:11 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Εγγραφή
- 07.06.2016
- Αναρτ.
- 3
- Εύσημα
- έδωσε
- 3
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 3
- Ανέβασε
- 0
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Σαν φυσικό φαινόμενο το έχω καταλάβει απλά με είχε μπερδέψει πολύ το συγκεκριμένο παράδειγμα. Έκανα αυτό που λέει ο συνάδελφος Παππος, και μετά την προσεκτική ανάγνωση του κανονισμού, υπολόγισα την ανεμοπίεση, "ξεχνώντας" το συγκεκριμένο παράδειγμα καθώς εκτιμώ πως δεν έχει αποτυπώσει τις επιταγές του κανονισμού με το πλέον ορθό τρόπο. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη dimtsg : 09.02.2017 στις 12:21
-
09.02.2017, 12:38 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
09.02.2017, 12:57 (επάνω) - Ανάρτηση #8
Παρόμοια θέματα
-
Yπολογισμός συντελεστών ανεμοπίεσης σε μεταλλικό υπόστεγο
Από το μέλος Civilian στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 29.11.2013, 22:40 -
Συντελεστές ανεμοπίεσης ανάλογα με την γωνία πρόσπτωσης του ανέμου σε πινακίδες, ελεύθερα ιστάμενους τοίχους κ.τ.λ.
Από το μέλος Στελιος Μπο στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 16.08.2012, 13:39 -
Παράγωνο μεταλλικό κτίριο (μη ορθογωνικό)
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 26.01.2010, 12:17 -
Φορτία σε Μεταλλικό Κτήριο
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 31.10.2009, 16:04 -
Μεταλλικό πατάρι
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 14Τελευταία Ανάρτηση: 29.10.2009, 10:37
Bookmarks