Αποτελέσματα: 1 έως 8 από σύνολο 8
Υβριδική Εμφάνιση
-
30.04.2017, 02:55 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 20.01.2017
- Περιοχή
- ΑΘΗΝΑ
- Αναρτ.
- 5
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 0
- Ανέβασε
- 0
Απόσταση σειρών ράβδων οπλισμού δοκού/υποστυλώματος
Καλησπέρα
1.Σε δοκό που χρησιμοποιούμε δύο στρώσεις για να τοποθετήσουμε τον οπλισμό π.χ. στην στήριξη, η κάτω στρώση σε τι απόσταση τοποθετείται σε σχέση με την άνω στρώση? Υπάρχει κάποια ελάχιστη/μέγιστη απόσταση?
2.Σε υποστύλωμα με 5Φ οπλισμό ανα παρειά 60χ60 διαστάσεων τι μορφή συνδετήρες συνίσταται να βάλω π.χ. ενας γύρω γύρω (δίτμητος) και ένας που θα πιάνει τα άλλα 3Φ της παρειάς εξαγωνικής-ρομβοειδούς μορφής?
-
01.05.2017, 07:53 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Μέγιστη απόσταση δεν υπάρχει αλλά για ακριβέστερη διαστασιολόγηση θα πρέπει να ληφθεί το διαφορετικό στατικό ύψος από την κάτω στρώση.
Ελάχιστη απόσταση είναι αυτή που ορίζει ο κανονισμός.
Αν χρησιμοποιείται ο ΕΚΩΣ-2000 δες τα σχόλια της §17.4 όπου αναφέρεται ότι:
≥ 2/3*dαδρ. (για max dαδρ.=31,5mm => 21mm)
≥ 25mm
Άποψή μου είναι να είναι ≥ dαδρ.+5mm.
Γι αυτό καλό είναι να χρησιμοποιείται max dαδρ.=16mmΤελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 01.05.2017 στις 07:55
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
01.05.2017, 15:39 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 20.01.2017
- Περιοχή
- ΑΘΗΝΑ
- Αναρτ.
- 5
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 0
- Ανέβασε
- 0
-
19.05.2017, 18:04 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Εγγραφή
- 23.06.2015
- Αναρτ.
- 61
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 41
- Ανέβασε
- 0
-
02.05.2017, 08:02 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Αν η επίλυση γίνεται με τον ΕΚΩΣ-2000 και Με Αυξημένες Απαιτήσεις Πλαστιμότητας (ΜΑΑΠ), τότε η μέγιστη απόσταση των σκελών των συνδετήρων είναι 20cm, άρα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τετράτμητους συνδετήρες (4 σκέλη).
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
03.05.2017, 00:00 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 20.01.2017
- Περιοχή
- ΑΘΗΝΑ
- Αναρτ.
- 5
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 0
- Ανέβασε
- 0
-
03.12.2017, 00:21 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικος Μηχανικος, MSc
- Εγγραφή
- 03.12.2017
- Περιοχή
- Θεσσαλονικη
- Αναρτ.
- 1
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 0
- Ανέβασε
- 0
Μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση υπάρχει. Πρακτικά είναι περίπου 15~20 εκ. Αυτό το νούμερο προκύπτει από τους ελέγχους ρηγμάτωσης (δες κεφ 7 ΕΚ2 ή κεφ 15 ΕΚΩΣ). Προφανώς η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση τίθεται για την αποφυγή ρηγματώσεων.
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Chopper : 03.12.2017 στις 00:23
-
03.12.2017, 11:17 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
@Chopper
Αναφερόμαστε σε σειρές ράβδων, π.χ. κάτω ή άνω ράβδων δοκού και όχι μέγιστες αποστάσεις ράβδων.
Αν είναι για αποστάσεις ράβδων τότε ισχύουν διαφορετικά για στύλου και δοκούς.
Στους στύλους έχουμε μέγιστη απόσταση ράβδων 20cm για στύλους ΜΑΑΠ και 30cm για στύλους ΧΑΑΠ. Οι δε στύλοι με πλευρά 30cm δύνανται να έχουν ράβδους μόνο στις γωνίες (βλ. §18.4.3 ΕΚΩΣ-2000).
Στις δοκούς πάλι έχουμε μέγιστες αποστάσεις ράβδων, όπως δίνονται στον πίνακα 15.2 της §15.3.1.2 του ΕΚΩΣ-2000, όταν δεν χρησιμοποιούνται αναλυτικές μέθοδοι και προφανώς οι τιμές του πίνακα αφορούν εφελκυόμενες περιοχές και όχι θλιβόμενες.
Γι αυτό και μπορούμε να έχουμε πλακοδοκούς διατομής κορμού π.χ. 60/25 με οπλισμό μόνο στο κάτω και άνω τμήμα της διατομής.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
LH-Λογισμική - Fespa: Συνέχιση οπλισμού σε ενδιάμεση στήριξη συνεχούς δοκού
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 39Τελευταία Ανάρτηση: 20.02.2010, 18:23 -
Στήριξη δοκού επί κύριας δοκού
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 23Τελευταία Ανάρτηση: 11.02.2010, 01:09 -
Αστοχίες ράβδων οπλισμού σκυροδέματος (Μέρος 1ο-Κάμψεις ράβδων με λάθος καμπυλότητα)
Από το μέλος tmoug στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 26Τελευταία Ανάρτηση: 21.01.2010, 23:00 -
Οπλισμοί εξασφάλισης διατάξης επιθυμητών αποστάσεων ράβδων οπλισμού (αποστατήρες, καβαλέτα κ.λπ.) και τιμολόγηση τους
Από το μέλος Mikael στη θεματική κατηγορία Υλικά - ΚόστηΑπαντήσεις: 9Τελευταία Ανάρτηση: 09.01.2010, 13:02 -
Σύνδεση δικτυωτής δοκού επί δοκού
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 9Τελευταία Ανάρτηση: 05.12.2009, 09:47
Bookmarks