    Προεπιλογή Ενισχύσεις τύπου Morris

    Έχει κάνει ποτέ κανείς τέτοιου είδους ενίσχυση σε κόμβο πλαισίου ?

    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	Morris.jpg
Προβολές:	88
Μέγεθος:	11,4 KB
ID:	240


    Η εικόνα είναι από

    Joints in Steel Construction
    Moment Connections


    The Steel Contruction Institute
    Publication Number: 207/95
    ISBN: 1 85942 01 84
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 14.01.2010 στις 11:17

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Δεν μιλάω για τα απλά διάτμησης που είναι ευθεία. Αν προσέξετε καλύτερα θα δείτε την απόσταση 100 που ξεκινά από πάνω. Επαναλαμβάνω δεν είναι τα απλά διάτμησης.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	Morris_1.jpg
Προβολές:	59
Μέγεθος:	20,3 KB
ID:	243



    Έβαλα αυτήν την εικόνα για καλύτερα.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 14.01.2010 στις 15:54

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Δεν είναι ίδιο με το πρώτο, το ξέρω. Απλώς έβαλα και το άλλο για να σχολιάσουμε για την διαγώνιο τύπου Morris.
    Για τα άλλα απλά μεγαλώνεις το haunch κάτω για να μην υπάρχει πρόβλημα με τους κοχλίες. Για την δεύτερη περίπτωση τον κοχλία τον αλλάζεις θέση τον κάτω ή επιλέγεις άλλη μετωπική δοκό με άλλες διαστάσεις για να μην υπάρχει πρόβλημα με τους κοχλίες.

    Η ερώτηση εξακολουθεί και είναι. Εσείς έχετε κάνει ποτέ τέτοια σύνδεση με κόμβο ? Δεν θέλω γιατί και πως. Αν έχετε εσείς πραγματοποιήσει τέτοια σύνδεση. Ο abgr, mkalliou, dratsiox με κάλυψαν απόλυτα.

    Ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 14.01.2010 στις 16:11

Παρόμοια θέματα

  1. Άδεια σεισμοπλήκτων τύπου 1002α
    Από το μέλος sultanos στη θεματική κατηγορία Αρχιτεκτονικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 02.11.2018, 20:35
  2. Προσφορά: Συνεργάτης Πολιτικός Μηχανικός για επισκευές - ενισχύσεις κατασκευών
    Από το μέλος ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ στη θεματική κατηγορία Εργασία
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.08.2013, 15:45
  3. Bιβλιογραφία για επισκευές και ενισχύσεις κτιρίων
    Από το μέλος alexaras στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.01.2010, 11:47
  4. Ρωτούμε - Απαντούν : Επισκευές & Ενισχύσεις
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 24.01.2010, 19:09
  5. Ημερίδα: Ενισχύσεις, Επισκευές, Προσθήκες, Σύγχρονες μέθοδοι και Πρακτικές - ΚΑΝ.ΕΠΕ. - Πάτρα
    Από το μέλος DirectionLess στη θεματική κατηγορία Επιμόρφωση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 18.01.2010, 09:19

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •