Δεν μπορείς να θεωρήσεις άρθρωση σε ένα στοιχείο αν δεν την υλοποιήσεις. Η υλοποίηση άρθρωση2 σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος δεν είναι και συνήθης, ούτε εύκολη.
Αν ψάξεις τη βιβλιογραφία θα βρεις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Π.χ. στο βιβλίο οπλισμένου σκυροδέματος του Πενέλη, τον Γ' τόμο αν θυμάμαι καλά, υπάρχει τέτοιο σχέδιο.

Αν λοιπόν δεν θέλεις/μπορείς να βάλεις πεδιλοδοκό και στην άλλη διεύθυνση βρες τρόπο να κάνεις έλεγχο με το χέρι σ' αυτήν τη διεύθυνση.
Κάτι πιο απλό θα ήταν να θεωρήσεις πέδιλο τμήμα της πεδιλοδοκού και έτσι να το εισάγεις και τη σύνδεση με τα άλλα υποστυλώματα στη μια διεύθυνση να την εισάγεις ως σύνδεση με συνδετήριες διατομής όχι ορθογωνικής αλλά ανεστραμμένου Τ.