Κοντό υποστύλωμα - βασικές πληροφορίες
Τι είναι το "κοντό υποστύλωμα"? Περιγραφή, εξήγηση, εικόνες που να απευθύνονται σε αρχιτέκτονες μηχανικούς. Γενικές κατευθύνσεις και εμπειρικές πληροφορίες (rules of thumb) που θα βοηθήσουν στα αρχικά στάδια κάθε μελέτης.
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Efpalinos : 12.01.2010 στις 21:18
-
11.01.2010, 21:32 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
11.01.2010, 21:49 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Αρχιτέκτων Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Αναρτ.
- 235
- Εύσημα
- έδωσε
- 27
- έλαβε
- 97
- Αρχεία
- Λήψεις
- 17
- Ανέβασε
- 38
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Μήπως γίνεται να έχουμε κάποιες ποιο απλές & κατανοητές πληροφορίες?
Διάβασα και σχετικό ποστ στα στατικά και ομολογώ πως δεν βγάζω άκρη. π.χ. στο παραπάνω σκιτσάκι (ανάλογο ερώτημα εδώ) χονδρικά πόση τοιχοποιία θα πρέπει να υπάρχει αριστερά του στύλου για να μην υφίσταται ¨κοντό υποστύλωμα"?
-
11.01.2010, 22:05 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Οι απόψεις διίστανται. 45 δημοσιεύσεις υπάρχουν μέχρι τώρα στο σχετικό θέμα του οποίου έδωσες τον σύνδεσμο.
Καλύτερα όποιος ενδιαφέρεται να εντρυφήσει στο θέμα να διαβάσει τις απαντήσεις αυτές.
Αν πάντως επιθυμεί κάποιος να αποφύγει τα "θέσει" κοντά υποστυλώματα μπορεί να κατασκευάσει αρμό μεταξύ τοιχοποιίας και στύλου.
Σχετικά αναφέρει ο Ιγνατάκης στη σελίδα 57 του εγχειριδίου του (βλ φωτό παρακάτω).Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 11.01.2010 στις 22:10
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
11.01.2010, 22:19 (επάνω) - Ανάρτηση #5BarracudaΑνενεργό μέλος
Για αρχιτέκτονες που δεν βγαζουν ακρη απο τους τυπους --->http://www.youtube.com/watch?v=OyPle...eature=related
Τα υποστυλωματα του ισογειου της μπροστινης οψης ειναι ολα κοντα.
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Barracuda : 12.01.2010 στις 13:30
Παράθεση Προγραμματιστής
-
-
12.01.2010, 02:21 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Αρχιτέκτων Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Αναρτ.
- 235
- Εύσημα
- έδωσε
- 27
- έλαβε
- 97
- Αρχεία
- Λήψεις
- 17
- Ανέβασε
- 38
-
12.01.2010, 08:57 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Αν οι στύλοι έχουν ύψος μικρότερο από Η/5, όπου H το ύψος του ορόφου, δεν πρόκειται να βγουν "φύσει" κοντά.
Για να μην έχεις "θέσει" κοντά, απέφυγε την τοποθέτηση ανοιγμάτων από τη μια ή την άλλη πλευρά ή και τις δυο πλευρές του στύλου σ' επαφή με το στύλο. Φρόντισε να τηρείς μια απόσταση απ' αυτόν τουλάχιστον 0,50μ χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα και να έχει δηλαδή γενική εφαρμογή. Εξαρτάται από το ύψος του ορόφου, το ύψος του ανοίγματος, το υλικό της τοιχοποιίας, τις διαστάσεις του στύλου. Αλλά δες το σαν γενικό κανόνα που θα έλεγα σ' έναν Αρχιτέκτονα. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο μπορείς να χρησιμοποιήσεις αρμό όπως στη συνημμένη φωτό της δημοσίευσης #5 παραπάνω.
Τα κοντά υποστυλώματα είναι κλασική αιτία αστοχίας κατασκευών σε σεισμικές φορτίσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο. Ακόμα και διώροφα διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 12.01.2010 στις 10:49
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
12.01.2010, 10:02 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
12.01.2010, 10:16 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 113
- Εύσημα
- έδωσε
- 11
- έλαβε
- 13
- Αρχεία
- Λήψεις
- 60
- Ανέβασε
- 14
-
12.01.2010, 10:22 (επάνω) - Ανάρτηση #10
- Αρχιτέκτων Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Αναρτ.
- 235
- Εύσημα
- έδωσε
- 27
- έλαβε
- 97
- Αρχεία
- Λήψεις
- 17
- Ανέβασε
- 38
Χάρη ευχαριστώ, αυτό ακριβώς βοηθάει πάρα πολύ. Είναι μια σημαντική λεπτομέρεια για τους αρχιτέκτονες να την γνωρίζουμε, καθώς πολύ συχνά μας αρέσει να τοποθετούμε ανοίγματα δίπλα στον ΦΟ για αισθητικούς λόγους.
Παράδειγμα αστοχίας κοντού υποστυλώματος σε σεισμό (δεξιά) και αποτελεσματικότητα ενίσχυσης με τοπικό μανδύα σε κοντό υποστύλωμα έπειτα από προηγούμενο σεισμό (αριστερά). Πηγή: Βλάβες από σεισμό σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμαΤελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Efpalinos : 12.01.2010 στις 10:37
-
12.01.2010, 10:38 (επάνω) - Ανάρτηση #11
- Πολιτικός Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
- Εγγραφή
- 21.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 153
- Εύσημα
- έδωσε
- 2
- έλαβε
- 12
- Αρχεία
- Λήψεις
- 24
- Ανέβασε
- 5
Κοντό υποστύλωμα = υποστύλωμα με λόγο διάτμησης μικρότερο του 2,5, δηλαδή στοιχείο που δεν λειτουργεί καμπτικά αλλά διαμτητικά, επομένως αστοχία απότομη.
Με θεωρητική προσέγγιση αμφίπακτου στοιχείου, συμβαίνει όταν μία από τις διαστάσεις του υποστυλώματος είναι μεγαλύτερη από l/5 όπου l το ελέυθερο ύψος του υποστυλώματος.
Τι είναι τώρα ελευθερο ύψος υποστυλώματος, αυτό που δεν είναι πλευρικά δεσμευμένο (εξαιρείται η περίπτωση της πλήρους αμφίπλευρης δέσμευσης).
Επομένως πρακτικά θα πρέπει να αποφέυγεται η μερική καθ' ύψος πλευρική δέσμευση ενός υποστυλώματος, όπως συμβαίνει με την ύπαρξη παραθύρων δίπλα σε υποστυλώματα.
Προτιμητέα είτε η αμφίπλευρη πλήρης δέσμευση ή η τέλεια ελευθερία κίνησης του υποστυλωμάτος με δημιουργία αρμών με την τοιχοποιία.
Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για υποστυλώματα και όχι για τοιχεία καθώς τα τοιχεία δεν λειτουργούν ως αμφίπακτα σε σεισμό αλλά περίπου ως πρόβολοι.
Τοιχεία = η μία διάσταση τους (σε τομή) μεγάλυτερη του 4πλάσιου της άλλης, πρακτικά στοιχεία με την μία διάσταση >=1,5m
-
Ευχαριστούν οι:
-
12.01.2010, 11:49 (επάνω) - Ανάρτηση #12
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
12.01.2010, 12:18 (επάνω) - Ανάρτηση #13
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Και το 20/80 σημαίνει τοιχίο κατά ΕΚΩΣ 2000 αφού πλέον δεν υπάρχει το ελάχιστο του 1μ όπως υπήρχε παλιότερα.
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
12.01.2010, 12:35 (επάνω) - Ανάρτηση #14
- Αρχιτέκτων Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Αναρτ.
- 235
- Εύσημα
- έδωσε
- 27
- έλαβε
- 97
- Αρχεία
- Λήψεις
- 17
- Ανέβασε
- 38
1. Παρακαλώ αποφεύγετε πολύ σύντομες, αλλεπάλληλες τοποθετήσεις και τη δημιουργία "διαλόγων" όπου κάθε ξεχωριστό ποστ/απάντηση από μόνο του είναι δυσνόητο ή ασυνάρτητο.
2. Απευθύνεστε σε ΑΜ οπότε μπορείτε να διατυπώσετε το θέμα ανάλογα. Στη προκειμένη περίπτωση θα έγραφα σχετικά με το θέμα:
Μπορούμε να έχουμε ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) σε επαφή με στύλους χωρίς να υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας κοντού υποστυλώματος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε ο στύλος να θεωρείται "τοιχίο". Συγκεκριμένα αυτές οι προϋποθέσεις είναι ..... όπως για παράδειγμα..... Παρακαλώ συμπληρώστε / διορθώσετε ανάλογα και να γίνουν αυτά ένα ποστ.
-
12.01.2010, 13:53 (επάνω) - Ανάρτηση #15
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Εκτός εάν καταλήγουν σε υποστυλώματα ή έχουμε στοιχεία ΧΑΑΠ (Χωρίς Αυξημένες Απαιτήσεις Πλαστιμότητας). Στη δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε και "κοντά" υποστυλώματα να ανησυχούμε.
§18.5.1 ΕΚΩΣ.
@Efpalinos
Αυτό που λες μπορεί να γίνει στο τέλος του θέματος αφού προσθέσει ο καθένας το λιθαράκι του με μια καταχώρηση στην mechpedia.
Οι συγκεκριμένες παραπομπές σε άρθρα και παραγράφους κανονισμών, όπως ο ΕΚΩΣ 2000, βιβλιογραφίας, όπως το εγχειρίδιο του Ιγνατάκη, σε συνδυασμό με την παράθεση φωτογραφιών, σκίτσων και βίντεο από εργαστηριακές δοκιμές, θεωρώ ότι καλύπτουν το θέμα από κάθε πλευρά και οδηγούν και τον αρχιτέκτονα που δεν γνωρίζει στο να πάρει μια γεύση (μάλλον πολύ περισσότερο) και να ψάξει περισσότερο να ενημερωθεί επί του θέματος.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
13.01.2010, 01:31 (επάνω) - Ανάρτηση #16
- Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
- Εγγραφή
- 03.01.2010
- Αναρτ.
- 403
- Εύσημα
- έδωσε
- 27
- έλαβε
- 63
- Αρχεία
- Λήψεις
- 28
- Ανέβασε
- 12
@fotis, αν θέλεις βάλε για εικόνα αστοχίας καμία άλλη εικόνα. Στην εικόνα που είδα απλά δεν υπάρχουν σίδερα στο υποστύλωμα, αλλά ούτε ένας συνδετήρας. Δηλαδή αυτό το υποστύλωμα αστοχεί και από μόνο του, δεν χρειάζεται να είναι κοντό.
Όλα αυτά καλοπροαίρετα.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 13.01.2010 στις 01:32
-
13.01.2010, 01:37 (επάνω) - Ανάρτηση #17
-
13.01.2010, 10:31 (επάνω) - Ανάρτηση #18
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
13.01.2010, 10:49 (επάνω) - Ανάρτηση #19
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 113
- Εύσημα
- έδωσε
- 11
- έλαβε
- 13
- Αρχεία
- Λήψεις
- 60
- Ανέβασε
- 14
-
13.01.2010, 10:57 (επάνω) - Ανάρτηση #20
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 13.01.2010 στις 11:24
Παρόμοια θέματα
-
Συντελεστής περίσφιξης σε γωνιακό υποστύλωμα
Από το μέλος statik στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 10.08.2017, 01:12 -
Κοντό υποστύλωμα
Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 15.09.2015, 18:41 -
Υποστύλωμα τραπεζοειδούς διατομής
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 14Τελευταία Ανάρτηση: 10.07.2013, 12:42 -
Πληροφορίες για σύνταξη τοπογραφικού
Από το μέλος tsakirakos στη θεματική κατηγορία ΤοπογραφικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 31.01.2011, 10:56
Bookmarks