Αποτελέσματα: 1 έως 5 από σύνολο 5
Υβριδική Εμφάνιση
-
11.01.2010, 19:28 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
- Εγγραφή
- 03.01.2010
- Αναρτ.
- 403
- Εύσημα
- έδωσε
- 27
- έλαβε
- 63
- Αρχεία
- Λήψεις
- 28
- Ανέβασε
- 12
Το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι η σύνδεση. Έπειτα δημιουργούνται πρόσθετες ροπές λόγω της εκκεντρότητας. Προσωπικά κάτι τέτοιο δεν θα έκανα. Επίσης στην καφαλή επιπρόσθετη καταπόνηση λόγω στροφής.
Προσωπικά κάτι τέτοιο δεν κάνω και δεν θα έκανα. Ούτε θα έκανα διερεύνηση για να δω τις καταπονήσεις.
Οπως είπα το πρόβλημα είναι η σύνδεση. Τα χιαστί μέλη τι profile είναι ? Πως θα γίνει η σύνδεση των χιαστών μελών έτσι όπως το δείχνει στην πλάκες ? 500mm είναι σεβαστό νούμερο για το παράδειγμα. Θα βγάλεις 500mm πλάκα για την σύνδεση ? Καταρχήν δεν θα σου βγει η σύνδεση έτσι με τις πλάκες κάθετες. Δεν ξέρω θέλει γενικά διερεύνηση η όλη κατάσταση.