Καλησπέρα !!!
Έχω το εξής θέμα :
6-οροφή μεσαία οικοδομή (μικρή σε κάτοψη) που συνορεύει δεξιά και αριστερά με 4-όροφες (χωρίς αρμό)
Το κτίριο μου είναι αρκετά δύσκαμπτο ηνΧ,Ζ > 0,60
Χρησιμοποιώ το fespa και έκανα ανάλυση με τον ΕΑΚ
Το έυρος του αρμού μου βγαίνει 3,52 cm !!! X 1.414 = 4.977 >>> 5 cm
Το κρατάω ?? η πάω αναγκαστικά στα 8 εκ ??
(οι πλάκες δεν ταυτίζονται)
Έχω υπόγειο και γενική κοιτόστρωση ...
Οι παραδοχές μου είναι πως στην πλάκα οροφής (ισόγειου=λάθος) υπογείου έβαλα οριζόντιες στηρίξεις και μάλιστα μόνο στις 4 γωνίες κατά τα άλλα το λύνω με ελαστικές στηρίξεις στο επίπεδο της θεμελίωσης
Οι όμορες οικοδομές έχουν και αυτές υπόγειο και είμαι σε βραχώδη περιοχή (κατηγορία εδάφους Α)