1 Attachment(s)
Παράδειγμα εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ -2: αποτίμηση με Μη Καταστρεπτικούς Ελέγχους (ΜΚΕ)
Συνέχεια του θέματος ΑΥΤΟΥ.
Βήμα 1ο
Διερεύνηση και τεκμηρίωση του υφιστάμενου δομήματος
Αποτύπωση - κατόψεις
Εάν υπάρχει μελέτη -----χρησιμοποιώ σαν βάση τα δεδομένα/ εάν δέν υπάρχει ----Στατική επίλυση με τον αντίστοιχο κανονισμό
Οριστική Προκαταρκτική Μελέτη που θα χρησιμοποιηθεί ώς οδηγός για ΜΚΕ
Εκλογή ΜΚΕ - κρουσιμέτρηση/υπερηχοι/εξόλκευση/έλεγχος διάβρωσης
Αποτελέσματα ΜΚΕ
Εκλογή ημι-καταστρεπτικού ελέγχου:
Πυρηνοληψία ------Επιλέγω τα "αδύναμα" σημεία πρώτα
Τουλάχιστον 3 καρότα /2 ορόφους
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Η εκλογή τής διαμέτρου του πυρήνα αφορά το δομικό στοιχείο που εκλέγουμε.Συνήθως σε παλαιά κτίρια σοβατισμένα υπάρχει βάθος ενανθράκωσης 2-3 εκατοστά, σε μη σοβατισμένα πάνω απο 4.Ο λόγος διαμέτρου /ύψους πρέπει να είναι τουλάχιστον 1
Δημιουργώ κάναβο σε όλα τα στοιχεία εφαρμογής ΜΚΕ
Σημειώνω τίς θέσεις τών οπλισμών και προσέχω οι κρουσιμετρήσεις και οι υπέρηχοι να είναι μακρυά απο αυτές
Απο τα σημεία λήψης ΜΚΕ επιλέγω τη θέση λήψης καρότου -χωρίς οπλισμό ΠΡΟΣΟΧΗ