ΚΑΝΕΠΕ - Ποιες αποτυπώσεις αφανών στοιχείων απαιτούνται;
Σύμφωνα με την §3.5.2 του ΚΑΝΕΠΕ για την αποτύπωση των αφανών στοιχείων του κτηρίου απαιτούνται διερευνητικές τομές και αν το επιθυμούμε/κρίνουμε απαραίτητο, χρησιμοποιούμε και ενόργανες μεθόδους.
Διακρίνονται δύο περιπτώσεις:
1) Διατίθεται η μελέτη ή έστω κατασκευαστικά σχέδια (δεν διευκρινίζεται αν θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την πολεοδομία) η οποία μελέτη έχει εφαρμοστεί!
Τότε περιοριζόμαστε σε δειγματολειτπικό έλεγχο/επιβεβαίωση εφαρμογής των σχεδίων που έχουμε στα χέρια μας.
Ελάχιστες απαιτούμενες διερευνητικές τομές είναι:
α) 3 τομές ανά κατηγορία δομικού στοιχείου για τον έλεγχο:
_ μηκών αγκυρώσεων ράβδων (αναφέρεται σε δοκούς)
_ μηκών ενώσεων με παράθεση ράβδων σε κρίσιμες περιοχές (αναφέρεται σε στύλους/τοιχία, στις βάσεις αυτών)
_ λεπτομέρειες συνδετήρων (αποστάσεις, διάταξη, κλείσιμο/αγκύρωση)
Δηλαδή, πρέπει να προβούμε σε τουλάχιστον:
- 3 διερευνητικές τομές σε στύλους/τοιχία
- 3 διερευνητικές τομές σε δοκούς
- 3 διερευνητικές τομές σε πλάκες (αν και οι πλάκες είναι διαφορετικό δομικό στοιχείο θεωρώ υπερβολή αυτές τις τομές)
- 3 διερευνητικές τομές σε πέδιλα
- 3 διερευνητικές τομές σε συνδετήριες δοκούς
- 3 διερευνητικές τομές σε πεδιλοδοκούς
2) ΔΕΝ Διατίθεται η μελέτη ή διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις από τη μελέτη
Μέτρηση διαστάσεων ΟΛΩΝ των μελών του φέροντα οργανισμού, ενδεχομένως και των τοιχοπληρώσεων
Επιλογή των σημείων ελέγχου ανάλογα της σημασίας κάθε στοιχείου για την αντισεισμική ικανότητα του κτηρίου.
Προφανώς, τουλάχιστον οι διερευνητικές τομές που απαιτούνται στην περίπτωση (1) όταν διατίθεται η μελέτη και έχει εφαρμοστεί και ακόμα περισσότερες.