    δεν τα είδα μου το είπε ο άνθρωπος που μου εξήγησε εν τέλει τι έγινε. Τα αγκύρια ήταν 8.8

    Ο βαγγέλης το πέτυχε

    ΚΤΧ 2008παρ.8,6,1

    α) Αν προκύψει C<0,24 και Ceq<0,52, ο χάλυβας επιτρέ-

    πεται να συγκολληθεί
    , κατά τους ορισμούς του
    παρόντος Κανονισ
    μού, και συγκολλάται σύμφωνα με τα
    αναφερό
    μενα στιςΠαραγρ. 8.1 έως8.4.

    ΚΤΧ
    2008 Κεφάλαιο 8 -67-

    β) Αν προκύψει 0,25<C<0,45 και Ceq<0,70 ο χάλυβας επιτρέπεται να συγκολληθεί υπό προϋποθέσεις. Η
    συγκόλληση εκτελείται
    , αφού προηγηθεί προθέρμανση,
    μ
    ε εφαρμογήτων αναφερομένων στην Παραγρ. 8.6.2.

    γ) Αν προκύψει C>0,45 ή/και Ceq>0,70 ο χάλυβαςεν γένει
    δεν επιτρέπεται να συγκολληθεί
    . Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, εξετάζεται το ενδεχόμενο της συγκόλλησης μετά από ειδική προς τούτο έρευνα.



    Η ποιότητα 8.8 ανήκει στην β) περίπτωση
    Δηλ. Ακόμα και με την πόντα (μερικοί συγκολούν τα αγκύρια σε πολύ μεγάλο μήκος με τον οπλισμό της θεμελίωσης γιατί νομίζουν πως θα δέσουν καλύτερα) τοπικά δημιουργείται μια πολύ ασθενής περιοχή του χάλυβα, ουσιαστικά μειώνεται το Ε και ψαθυροποιείται το υλικό με αποτέλεσμα να μειώνεται η αντοχή του και να αλοιώνεται η συμπεριφορά του.

    Βέβαια καλό είναι να αποφέυγουμε εντελώς την συγκόλληση και να χρησιμοποιούμε άλλη μέθοδο συγκράτησης των αγκυρίων κατά την σκυροδέτηση.

    Έχετε να προτείνεται κάτι;

    Πρόταση α) λέμε στο σιδερά που ετοιμάζει τα αγκύρια να μεγαλώσει το σπέιρωμα ώστε να βιδώσουμε παξιμάδι το οποίο και θα συγκολληθεί στον οπλισμό. Και να αστοχήσει το παξιμάδι δεν μας απασχολεί.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 04.01.2010 στις 13:55 Αιτία: default font στην παράθεση

Παρόμοια θέματα

  1. Άδεια τοποθέτησης τέντας
    Από το μέλος kour στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία Ανάρτηση: 04.12.2020, 16:21
  2. Πάκτωση υποστυλώματος στη βάση του
    Από το μέλος tkats στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.02.2015, 12:27
  3. LH-Λογισμική - Fespa: Διαστασιολόγηση υποστυλώματος
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 24.08.2014, 13:11
  4. Στατικό πρόγραμμα αγκυρίων Compufix και αναμονών Rebat της Fischer
    Από το μέλος dn102 στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.11.2012, 08:48
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 17.08.2012, 10:52

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •