    Προεπιλογή Προδιαγραφές γυάλινων κιγκλιδωμάτων και στηθαίων

    Υπάρχουν προδιαγραφές που να αναφέρονται σε στηθαία εξωστών, π.χ. χρήση υαλοπετασμάτων χωρίς μεταλλικά στηρίγματα επιτρέπεται?
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Efpalinos : 03.02.2010 στις 15:10

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    Ενδιαφέρων ερώτημα. Ο Κτιριοδομικός έχει κάποιες προδιαγραφές για στηθαία και κιγκλιδώματα αλλά αν θυμάμαι καλά δεν γίνεται λεπτομερή αναφορά σε υλικά και ειδικότερα σε κρύσταλλο. Το κύριο μέλημα έιναι η ύπαρξη ανοιγμάτων και οι σωστές διαστάσεις που εξασφαλίζουν ασφάλεια σε ενήλικες και παιδιά. Κάποια στήριξη έστω στη βάση του κρυστάλλου απαιτείται και νομίζω κάπου έχω δει προδιαγραφές για αντοχή σε ελάχιστα φορτία, αλλά δυστυχώς δεν θυμάμαι που.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Ο κτιριοδομικός αναφέρεται στα κενά και τις διαστάσεις αυτών, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.
    Το υλικό γιατί να έχει σημασία. Αρκεί να επαρκεί στατικά.
    Για τον στατικό έλεγχο εφαρμόζουμε οριζόντια ώθηση 50 ή 100kp/m αναλόγως της χρήσης, σύμφωνα με εδ.4 του ΙΙΙ μέρους του Κανονισμού Φορτίσεων του 1945.

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    O διαχωρισμός σε ενεργά & στατικά φορτία (live & dead loads) υφίσταται? Δηλαδή αυτά τα φορτία σχετικά με κιγκλιδώματα δεν θεωρούνται ενεργά/δυναμικά καθώς δεν είναι σταθερά?

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Χαρακτηρίζονται ως μεταβλητά (ή κινητά αν προτιμάς) σύμφωνα με τον κανονισμό φορτίσεων του 1945.
    Ο ΕΑΚ έχει επίσης παραγράφους για τον υπολογισμό προσαρτημάτων σε δυναμικές καταπονήσεις (βλ. §3.7 & §4.2.3 ΕΑΚ).

  6. Ευχαριστούν οι:


  7. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    Άρα ο έλεγχος επάρκειας τέτοιων κατασκευών πως αποκαλείται? Το "στατική επάρκεια" τα καλύπτει αυτά? Ο έλεγχος που περιλαμβάνεις παραπάνω δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα μεταβλητά φορτία και τις δυναμικές καταπονήσεις?

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Τη μελέτη που κάνουμε την ονομάζουμε λανθασμένα "στατική" ενώ περιλαμβάνει και δυναμικές καταπονήσεις (σεισμός).
    Στην καθαρά στατική μελέτη τα φορτία είναι μόνιμα (dead) και μεταβλητά (live).
    Στη "στατική" αντισεισμική μελέτη περιλαμβάνεται και ο έλεγχος σύμφωνα με τις παραγράφους του ΕΑΚ που ανέφερα παραπάνω.
    Δηλαδή ο έλεγχος γίνεται για το συνδυασμό από τον οποίο προκύπτουν τα μέγιστα εντατικά μεγέθη. Οι συνδυασμοί είναι:
    α) 1,35*G + 1,50*Q
    β) 1,00*G + 0,30*Q + Ε (Ε : όπως προσδιορίζεται κατά ΕΑΚ)

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.
    Το Αβατάριο του μέλους JTB
    Εγγραφή
    04.11.2009
    Αναρτ.
    56
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    9
    Αρχεία

    Λήψεις
    18
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Να υποθέσω ότι μιλάμε για μια διάταξη τρίπλεξ χωμένο στο μπετό.... πιθανώς με μια κουπαστή, ή τροχισμένο ώστε να μην υπάρχει ούτε αυτή...
    Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που θα κοίταζα εγώ είναι όχι το πώς δεν θα σπάσει, αλλά το τί θα συμβεί αν σπάσει... Το τρίπλεξ καλύπτει τουλάχιστον σωστά το δεύτερο...
    Τώρα από θέμα αντοχών δεν νομίζω ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, το ίδιο και από θέμα συμπεριφοράς στο σεισμό.

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    θα ήθελα να επισημάνω πως αν θέλει ο συνάδελφος vamniad και έχει κάτι συγκεκριμένο να μας ρωτήσει (π.χ.κατασκευαστική λεπτομέρεια) θα πρέπει να ανεβάσει σχετικό σχέδιο για να το δούμε και να μη κάνουμε διάφορες υποθέσεις. (Κανόνας Συμμετοχής 5)

    Χάρη υπάρχει σωστή ορολογία για τη "στατική μελέτη"? Τελικά για να καταλάβω και εγώ και ο vmaniad που κάνει το ερώτημα (στη θεωρία τουλάχιστον, γιατί στη πράξη δεν το έχω δει) υπάρχουν πρότυπα και ανάλογες απαιτήσεις για τη "στατική μελέτη" τέτοιων δευτερευόντων κατασκευών σε ένα κτίριο / άδεια δόμησης?

  11. (επάνω) - Ανάρτηση #10
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους vmaniad
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    85
    Εύσημα

    έδωσε
    11
    έλαβε
    10
    Αρχεία

    Λήψεις
    81
    Ανέβασε
    8

    Προεπιλογή

    Δυστυχώς δεν έχω κάποιο σχέδιο που να το δείχνει, αλλά έναι κάτι πολύ απλό: ενιαίο κομάτι τζαμιού διαστάσεων περίπου 1μ ύψουςκαι 2μ μήκους, το οποίο έχει κατασκευαστεί και έχει πακτωθέί σε μια κουπαστή 25cm.
    Πολύ σωστά επισημάνθηκαν τα φορτία που λαμβάνουμε στα κικλιδώματα (50-100kg/m ) από τον συνάδελφο Χάρη και πολυ σωστά τα λέει και ο jtb περι triplex και στήριξης κ.τλ.
    το πρόβλημά μου ειναι :
    1) αφού βρεις τη ροπή λόγω του γραμμικώς κατανεμημένου φορτίου (50-100kg/m ), πως ελέγχεις την αντοχή του τζαμιού.
    2) πως θα καταλάβω αν είναι triplex, και δεν θα θρυματιστεί αν σπάσει\
    3) φορτίο ανέμου δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψην.?
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη vmaniad : 03.02.2010 στις 20:34

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #11
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    "Ο Θεός είναι στη λεπτομέρεια" είχε πει κάποτε ο Mies van der Rohe Η λεπτομέρεια κατασκευής μπορεί να αναδείξει πιθανά προβλήματα (συστολές / διαστολές , υλικά σύνδεσης). Η "πάκτωση" μπορεί να αποβεί μοιραία εάν δεν χρησιμοποιούνται ειδικά συνθετικά/ ελαστικά εξαρτήματα γιατί διαφορετικά το κρύσταλλο θα έιναι ευάλωτο. Το ¨απλό" καμιά φορά είναι και πιο σύνθετο και δύσκολο να γίνει.

    1. Για την αντοχή και άλλες ιδιότητες του κρυστάλλου υπαρχουν προδιαγραφές του κατασκευαστή. Όλα τα ειδικά κρύσταλλα ασφαλείας με προδιαγραφές φέρουν και σχετική σφραγίδα / λογότυπο (πχ. Safety Glass -Tempered Glass - CE - EN)

    2. Το Triplex κρύσταλλο ασφαλείας περιλαμβάνει 2 τμήματα κρυστάλλου ασφαλείας ("tempered glass", το οποίο έχει μεγαλύτερη αντοχή και όταν σπάσει γίνεται μικρά κομματάκια που δεν τραυματίζουν εύκολα) και στη μέση συνδέονται με μια λεπτή διαφανή μεμβράνη που αυξάνει την αντοχή και όταν γίνει θραύση συγκρατεί τα κομμάτια κρυστάλλου. Όταν ελέγξεις προσεκτικά την ακμή του υαλοπετάσματος θα διακρίνεις τα τρία ξεχωριστά τμήματα. Σε κάθε άκρη / γωνία υπάρχει και η σχετική ένδειξη που περιέγραψα προηγουμένως.

    3. Φυσικά τα φορτία ανέμου μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα εάν υπάρχει μεγάλη επιφάνεια κρυστάλλων και τοπικοί ισχυροί άνεμοι.

  13. Ευχαριστούν οι:


  14. (επάνω) - Ανάρτηση #12
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    @Efpalinos
    Αντί για το "στατική" μελέτη είναι πιο δόκιμο να χρησιμοποιούμε τη φράση "μελέτη φέροντος οργανισμού".

    @vmaniad
    1) Με τους κλασικούς τύπους της στατικής και έλεγχο τάσεων (σ, τ). Πρέπει να βρεις τις επιτρεπόμενες τάσεις για το είδος του γυαλιού που έχεις.
    2) Το triplex αν δεν κάνω λάθος είναι δύο (όχι τρία) τζάμια, συνδεδεμένα με μια μεμβράνη που συγκρατεί τα κομμάτια σε περίπτωση θραύσης. Θα το καταλάβεις αν δεις το προφίλ του.
    3) Ο κανονισμός φορτίσεων του 1945 αναφέρεται μόνο σε οριζόντιο φορτίο στο ελεύθερο άκρο όπως το ανέφερα παραπάνω.

  15. Ευχαριστούν οι:


  16. (επάνω) - Ανάρτηση #13
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους vmaniad
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    85
    Εύσημα

    έδωσε
    11
    έλαβε
    10
    Αρχεία

    Λήψεις
    81
    Ανέβασε
    8

    Προεπιλογή

    αυτό είναι τρίπλεξ?
    Συνημμένες Εικόνες Συνημμένες Εικόνες New Text Document.jpg‎  
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη vmaniad : 03.02.2010 στις 22:00

  17. (επάνω) - Ανάρτηση #14
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Έτσι φαίνεται. Δύο τζάμια (πάχος από 2,5 mm έως 6 mm) και στη μέση μια μεμβράνη από PVB (αυτοκόλλητο φιλμ με πάχος από 0,38 έως και 0,76 mm).

    Δες και ΕΔΩ γενικά για triplex.

  18. Ευχαριστούν οι:


  19. (επάνω) - Ανάρτηση #15
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    Το πάχος των κρυστάλλων μπορεί να είναι περισσότερο από 6mm. Υπάρχει και τύπος triplex ενισχυμένος, με περισσότερες στρώσεις. Χαρακτηριστικό και πλέον πολύ γνωστό παράδειγμα το κλιμακοστάσιο του Apple Store στο Λονδίνο.

  20. Ευχαριστούν οι:


  21. (επάνω) - Ανάρτηση #16
    Μηχανικός
    Το μέλος Ellital δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    07.05.2015
    Αναρτ.
    22
    Εύσημα

    έδωσε
    3
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    19
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Το κόστος γυάλινων κιγκλιδωμάτων είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με πιο συμβατικές μεθόδους;

Παρόμοια θέματα

  1. Κλίση στέγης-προδιαγραφές
    Από το μέλος bauhaus στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 28.03.2017, 22:06
  2. Επαναχρωματισμός κιγκλιδωμάτων
    Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία Δημόσια Έργα
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 28.03.2015, 12:29
  3. Προδιαγραφες κτηριακών μελετών
    Από το μέλος TOLIS17 στη θεματική κατηγορία Δημόσια Έργα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 14.11.2014, 20:36
  4. Προδιαγραφές εξωτερικών τοίχων
    Από το μέλος manman στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 07.06.2014, 12:59
  5. Υπολογισμός αμοιβής για άδεια αποκατάστασης στηθαίων εξωστών πολυκατοικίας
    Από το μέλος pan1891 στη θεματική κατηγορία Ελεύθεροι Επαγ./Εταιρίες
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.05.2012, 11:01

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •