    Δημοσίευση Φωταγωγός: Γενικά

    Ποιες πρέπει να είναι οι διαστάσεις του?

    Για φωτισμό βοηθητικού χώρου μπορεί να είναι 1,20*1,20, μπορεί και μικρότερος μπορεί και μεγαλύτερος?

    Η παρακάτω παράγραφος του κτιριοδομικού έχει ισχύ?

    Χώροι του οικοπέδου που για οποιοδήποτε λόγο προσμετρώνται στην κάλυψη που πραγματοποιείται καθώς και οι υπαίθριοι χώροι του κτιρίου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για φωτισμό και αερισμό χώρων κύριας χρήσης εφόσον εξασφαλίζονται διαστάσεις α = 3,00 + 0,10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 2,50 μ. παράλληλα προς το άνοιγμα. Για φωτισμό και αερισμό χώρων βοηθητικής χρήσης αρκεί να εξασφαλίζονται διαστάσεις α = 3,00 + 0,10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 1,20 μ. παράλληλα προς αυτό, άλλως, αν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι διαστάσεις, επιβάλλεται η εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού και αερισμού. Για τον υπολογισμό της απόστασης α = 3,00 + 0,10υ λαμβάνεται η κατακόρυφη απόσταση από το κατώτατο σημείο του ανοίγματος μέχρι το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης.
    πχ.έχουμε ένα μπάνιο.Για να το φωτίσουμε (ανεξαρτήτως αν μετράει στη δόμηση ή όχι) τι φωταγωγό μπορούμε να κάνουμε?
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    Καλό ερώτημα καθώς στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ νόμου/θεωρίας και πράξης. Σύμφωνα με τον κτιριοδομικό λοιπόν δεν επιτρέπεται φωταγωγός 1.2Χ1.2μ.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Απ' ότι έχω καταλάβει για βοηθητικό χώρο πας ή με 1,20*1,20 ή με 1,20*α (και >α).
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Το αίθριο :
    1) Προσμετράται στην κάλυψη γιατί ο ακάλυπτος χώρος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. αυτής πρέπει να αφήνεται σε επαφή με ένα τουλάχιστον όριο του οικοπέδου,
    2) Δεν προσμετράται στο σ.δ. αν έχει διαστάσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 1,20 Χ 1,20 (άρθρο 7 παρ. 1Αγ) και
    3) Πρέπει να έχει τις αντίστοιχες διαστάσεις που καθορίζονται από τον ισχύοντα κτιριοδομικό κανονισμό, αν φωτίζονται χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης από αυτόν
    Με βάση το 3) μάλλον άκυρο το 1,20x1,20.

    Εκτός κι αν άλλο αίθριο και άλλο φωταγωγός (που δεν το νομίζω όπως διατυπώνεται).
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους DOTT.ARCHITETTO
    Εγγραφή
    23.11.2009
    Αναρτ.
    25
    Εύσημα

    έδωσε
    13
    έλαβε
    3
    Αρχεία

    Λήψεις
    50
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Ποιες είναι οι διαστάσεις φωταγωγού ώστε να μην προσμετράται στη δομηση??

    Συγνώμη... Θέλω να πω αν οι διαστασεις ειναι πχ 1.5*1.5 δεν προσμετράται?
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη DOTT.ARCHITETTO : 13.01.2010 στις 12:46

    "Nα Θρέφεις Το Μυαλό Σου Με Μεγάλες Ιδέες , Γιατί Ποτέ Δεν Θα Υψωθείς Πιο Πάνω Από Τη Σκέψη Σου"

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Το μέλος Πάνοςς δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    31.10.2011
    Αναρτ.
    3
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    15
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    απο 1,20χ1,20 και πανω δε προσμετραται στη δομηση!

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους NIKOS_M
    Εγγραφή
    08.05.2012
    Περιοχή
    Πάτρα
    Αναρτ.
    262
    Εύσημα

    έδωσε
    24
    έλαβε
    60
    Αρχεία

    Λήψεις
    116
    Ανέβασε
    3

    Προεπιλογή

    Σε κτίριο προ του 1955, έχω ένα φωταγωγό 3x7. Στο ΔΚ για τον υπολογισμό της υφιστάμενης δόμησης, δεν αφαιρώ την τρύπα των 21 τμ του φωταγωγού, αφού σύμφωνα με τον πλησιέστερο χρονικά ΓΟΚ (που είναι ο ΓΟΚ του 55), ο φωταγωγός προσμετρούσε στον ΣΔ του κτιρίου.
    Σήμερα θέλω να κλείσω με άδεια ένα μικρό τμήμα του (1x3) με την λογική ότι αφού μετράει στην δόμηση ο φωταγωγός, δεν προκαλείται αύξηση δόμησης, ούτε έχω προσθήκη καθ' ύψος ή κατ' επέκταση.
    Βλέπετε κάτι λάθος στον συλογισμό μου;

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Αφού είναι προ του 1955 γιατί λες ότι έχει εφαρμογή ο ΓΟΚ του 1955;
    Προ του 1955 υπήρχε ο ΓΟΚ του 1929 (ΦΕΚ 155/Α΄/22.04.1929).

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #10
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους NIKOS_M
    Εγγραφή
    08.05.2012
    Περιοχή
    Πάτρα
    Αναρτ.
    262
    Εύσημα

    έδωσε
    24
    έλαβε
    60
    Αρχεία

    Λήψεις
    116
    Ανέβασε
    3

    Προεπιλογή

    Γιατί ο ΓΟΚ του 1929 δεν αναφέρει τρόπο υπολογισμού της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης. Ο πρώτος ΓΟΚ που κάνει αναφορά στον τρόπο υπολογισμού της μεγίστης επιτρεπομένης δόμησης είναι ο ΓΟΚ του 1955 στο αρ. 28 (έστω και έμμεσα που, αφού ορίζει την επιτρεπόμενη κάλυψη, ορίζει σαν επιτρεπόμενη δόμηση ορίζει την μέγιστη κάλυψη επί τον μέγιστο αριθμό ορόφων)

Παρόμοια θέματα

  1. N.4014/11: "Μετατοπισμένος" φωταγωγός
    Από το μέλος A4arch στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 14.06.2012, 23:02
  2. Nemetschek - Archicad: Γενικά
    Από το μέλος SIRADRAB στη θεματική κατηγορία Αρχιτεκτονικά/Σχεδιαστικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 29.10.2011, 21:44
  3. Φωταγωγός και όμορο
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.03.2011, 22:24
  4. 4M - HydroStrad: Γενικά
    Από το μέλος paktomenos στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 07.12.2009, 22:50
  5. Cubus - Statik: Γενικά
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 06.11.2009, 02:33

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •