Αποτελέσματα: 1 έως 19 από σύνολο 19
Θέμα: Φωταγωγός και όμορο
Υβριδική Εμφάνιση
-
16.12.2009, 20:54 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
@Efpalinos
Αν θεωρήσουμε ότι στο όριο με το όμορο υπάρχει τοίχος.
1. Είναι φωταγωγός. Δεν είναι ακάλυπτος (θα έπρεπε L=Δ και να μην υπάρχει τοίχος), δεν είναι αίθριο (θα απαιτούσε L=2*Δ). Το έχω συναντήσει αρκετές φορές σε μελέτες που μου έχουν φέρει συνεργάτες αρχιτέκτονες.
2. Κτηριοδομικός Κανονισμός άρθρο 11 §4.2
3. Αυτό προκύπτει από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Π.Δ.71/88 άρθρο 1 §3.3.1. Στην προκείμενη περίπτωση δεν έχουμε παράθυρο δίπλα στο σημείο Β του σχεδίου.
4. Δε γνωρίζω για εξαιρέσεις. Στην προκείμενη περίπτωση έχουμε φωταγωγό που προσμετράται στην κάλυψη και όγκο, όχι όμως και στη δόμηση ή στον υπολογισμό των αμοιβών.
5. Ναι, αυτό είπα στην απάντηση #2.
6. Ναι, είναι παράνομα! Η συνήθης τακτική είναι να βγαίνουν οι άδειες με φωταγωγούς πχ 5,00*1,20 και στην κατασκευή να μειώνονται σε 1,20*1,20
7. Επιτρέπεται παράθυρο αλλά πρέπει να υπάρχει και ο απαιτούμενος σε διαστάσεις φωταγωγός για να μπορεί το παράθυρο να θεωρηθεί ότι προσφέρει τον απαιτούμενο φωτισμό και αερισμό.
8. Αν ήταν ακάλυπτος τότε το (ΑΒ) θα αποτελούσε περίφραγμα. Στην περίπτωση αυτή το συμπαγές τμήμα μπορεί να έχει μέγιστο ύψος 1,00μ (βλ. άρθρο 18 §2 ΓΟΚ '85) εκτός εάν πάρεις άδεια από την ΕΠΑΕ και το 1,00 γίνει 2,50μ (μόνο για παραδοσιακούς οικισμούς).Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη mred-akias : 29.12.2009 στις 20:52
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Φωταγωγός: Γενικά
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 9Τελευταία Ανάρτηση: 07.11.2018, 14:28 -
Δουλεία διόδου από όμορο γήπεδο του ίδιου ιδιοκτήτη
Από το μέλος zak στη θεματική κατηγορία ΤοπογραφικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 01.03.2017, 11:13 -
N.4014/11: "Μετατοπισμένος" φωταγωγός
Από το μέλος A4arch στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 14.06.2012, 22:02