    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από anka Προβολή Ανάρτησης
    Για να βάλεις τεγίδες σε διαφορετικά ύψη μπορείς να "σπάσεις" το κτήριο σε "ορόφους".

    Το έκανα στο Statics και α) Πολύ μπλαλίδικο β) Τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά γιατί και πάλι εμφανιζόταν άκαμπτα από το πουθενά!

    Ρωτάω πάντως εάν κάποιος το εφαρμόζει αυτό. Σαν δυνατότητα υπάρχει να βάζουμε στάθμες και να αλλάζουμε τα ύψη, το θέμα είναι εάν είναι πρακτικό και εάν κάποιος συνάδελφος καταφέρνει και κάνει την δουλειά του με αυτόν τον τρόπο.

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Εταιρεία Λογισμικού
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μη
    Το μέλος multisoft δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    15.11.2009
    Αναρτ.
    8
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    4
    Αρχεία

    Λήψεις
    23
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Νικόλα καλησπέρα.
    Έπεσα τυχαία σ' αυτή τη συζήτηση, κι έστω και καθυστερημένα, θα ήθελα να απαντήσω.
    Οι τεγίδες στα μεταλλικά κτίρια είναι ισοστατικοί φορείς οι οποίοι μεταφέρουν στα πλαία τα κατακόρυφα φορτία αλλά χωρίς να παραλαμβάνουν οριζόντιες δυνάμεις. Μάλιστα προβλέπουμε ειδικά μέτρα, όπως μεγαλύτερες τρύπες στις συνδέσεις, ώστε να μην έχουμε αξονικές δυνάμεις.
    Για το λόγο αυτό θα σου πρότεινα να μην επιμείνεις στην εισαγωγή των τεγίδων στο χωρικό πλαίσιο, αλλά μόνο των οριζόντιων συνδέσμων (αντιανέμιων στέγης) και να προσομοιώσεις τα φατνώματα σαν πλάκες ειδικού τύπου με τα φορτία που προβλέπονται. Με αυτόν τον τρόπο η προσομοίωση είναι απόλυτα σωστή. Οι τεγίδες μπορούν να λυθούν σαν ανεξάρτητα στοιχεία ή ως δοκοσειρές.
    Η δίκλινής στέγη εισάγεται στο Statics απλά και εύκολα.

Παρόμοια θέματα

  1. LH-Λογισμική - Fespa: Βελτιώσεις Fespa για μεταλλικά
    Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.08.2015, 10:13
  2. Στροφική δυσκαμψία κόμβων μεταλλικών μελών όταν υπάρχει σύμμικτη δοκός
    Από το μέλος giorgosk στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 06.08.2014, 01:30
  3. Γενικά περί κατάταξης κόμβων
    Από το μέλος Pappos στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία Ανάρτηση: 21.11.2013, 08:19
  4. LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση ημιάκαμπτων κόμβων
    Από το μέλος giorgosk στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.12.2009, 14:24

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •